Воскресенье, 24.11.2024

В помощь радиолюбителю
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
Модератор форума: nean  
Как правильно подключить к сети трансформатор
spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
didyaДата: Среда, 25.11.2015, 04:08 | Сообщение # 541
Прохожий
A.I. B.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
Вот такой расчет.
Прикрепления: 1379998.jpg (131.3 Kb)
 
spb-nikДата: Среда, 25.11.2015, 09:46 | Сообщение # 542
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Этой программе можно верить.
Смотрите при намотке качество провода.
 
didyaДата: Среда, 25.11.2015, 15:04 | Сообщение # 543
Прохожий
A.I. B.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
Программа действительно хорошая, я ее уже пользовал для других ТС. Все-таки причина получается - провод. Большое спасибо за консультации. Не рискну вероятнее всего использовать те же провода, значит буду искать новые. Спасибо еще раз. Всего доброго.
С уважением, Александр.
 
didyaДата: Суббота, 05.12.2015, 16:17 | Сообщение # 544
Прохожий
A.I. B.
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
Посчитал должным написать о результатах своей консультации по изоляционной ленте. Вопрос задал специалистам из лаборатории по испытанию электрических кабелей. Действительно этой лентой пользуются в кабельном производстве как изолятором. Покрытие, которое я принял за тончайшую фольгу - есть ничто иное как слюда. Выходит лента очень неплохой материал в изготовлении трансформаторов своими руками. Толщина 0.1мм. Работать Очень удобно - она как бы держит форму, - практично когда режешь боковые лепестки. Один минус - ширина 40мм, Уже видел, а вот шире нет. Но лично я укладывал две ленты в перекрышку по ширине. Так что - кому попадется в руки - попробуйте.
Прикрепления: 2515634.jpg (182.5 Kb)
 
gleb-kokorevДата: Понедельник, 08.02.2016, 09:58 | Сообщение # 545
Гость
Глеб Кокорев
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Добрый день! Спасибо за статью. Есть вопрос. Имеется транс ТП12-220-50. На выходах 3 и 5 дает 10в (указано стрелками).Можно ли их подключать параллельно, чтобы увеличить ампераж? Спасибо.
Прикрепления: 5310111.jpg (72.0 Kb)
 
spb-nikДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:43 | Сообщение # 546
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата gleb-kokorev ()
Имеется транс ТП12-220-50
Странный транс, не встречал такого.
Если напряжения одинаковые (что и есть, скорее всего), то можно.
Соединяются н-к, н-к.
То есть сначала поставьте одну перемычку, затем измерьте напряжение на двух оставшихся концах - если напряжение =0, то можно ставить вторую, если напр.=20 вольт, то перемычку одним концом (любой из концов) перепаяйте на второй вывод обмотки и снова замерьте напряжение.
 
ltimeshadelДата: Воскресенье, 21.02.2016, 00:47 | Сообщение # 547
Гость
Shadow Times
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Доброго дня. Перерыл в инете и не нашел нужную инормацию( Имеется транс с телевизора березка ТС - 250 -2м. Хочу смотать не нужные обмотки и оставить только те что выдают по 19.2 В 1.8 А, уменьшив его до 14 В Питать им хочу усилок на TDA 2050. В намотке трансов не силен особо. Проверил мультиметром сопротивление на первичной обмотке и мне выдало 5 Ом. Вот хотел узнать нормальное ли это сопротивление первички для этого транса?  Спасибо заранее.
 
neanДата: Воскресенье, 21.02.2016, 06:35 | Сообщение # 548
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Цитата ltimeshadel ()
Проверил мультиметром сопротивление на первичной обмотке и мне выдало 5 Ом. Вот хотел узнать нормальное ли это сопротивление первички для этого транса?
Это смотря куда его включать. Если к постоянному току, то очень мало, так как это вы измерили сопротивление обмотки постоянному току (активное сопротивление), все мультиметры так измеряют, а если к переменному току, то сопротивление этой обмотки для переменного тока будет совсем другим, которое будет зависеть от индуктивности обмотки и частоты переменного тока.
Если у вас есть, чем измерить индуктивность, то сами можете рассчитать сопротивление обмотки переменному току (индуктивное сопротивление).
Например;
Индуктивность этой обмотки при измерении составила 6 Гн, идём сюда и вводим данные (индуктивность 6 Гн, частота тока сети 50 Гц), смотрим - получилось 1884,959 (округляем 1885), это и будет сопротивление этой обмотки для частоты 50 Гц. Отсюда можете узнать и ток холостого хода этой обмотки для напряжения 220 вольт - 220/1885=0.116 А (116 миллиампер), да, сюда ещё можно добавить и активное сопротивление 5 Ом, то есть будет 1890.
Естественно, что для частоты 400 Гц будет совсем другое сопротивление этой обмотки.
 
spb-nikДата: Воскресенье, 21.02.2016, 14:17 | Сообщение # 549
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Добавил в эту статью подобное разъяснение по сопротивлению первичек, чтобы у читающих её, было представление ещё и об индуктивном сопротивлении, обязательно присутствующем в любой обмотке. Чего-то я про этот момент в статье упустил.
 
111Дата: Понедельник, 29.02.2016, 01:32 | Сообщение # 550
Гость
александр Пистрак
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Привет народ, помогите, спасите. Не могу понять куда подключить сеть. Зарание спасибо.
Прикрепления: 9748794.jpg (124.8 Kb) · 6532945.jpg (38.5 Kb) · 3443700.jpg (50.4 Kb)
 
spb-nikДата: Понедельник, 29.02.2016, 10:23 | Сообщение # 551
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
К 1-2, если третий вывод ни с чем не звонится, то это экран.
 
111Дата: Понедельник, 29.02.2016, 10:29 | Сообщение # 552
Гость
александр Пистрак
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Вечером попробую, отпишусь. Спасибо.
 
spb-nikДата: Понедельник, 29.02.2016, 10:31 | Сообщение # 553
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
К тем обмоткам, что подключали, не будет работать, будет греться, не подключайте больше к ним.
 
111Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:15 | Сообщение # 554
Гость
александр Пистрак
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Да, оно, СПАСИБО ОГРОМНОЕ. dance

Добавлено (29.02.2016, 21:15)
---------------------------------------------
Буду собирать на нем маломощьный ламповик.
 
mustdieДата: Понедельник, 07.03.2016, 18:26 | Сообщение # 555
Гость
Беляков
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Привет ребятки. помогите пожалуйста определить транс. справочник весь излистал, но все не то unsure нужен и ток и провод в общем хоть что то....
Прикрепления: 8127933.jpg (73.2 Kb) · 3585055.jpg (49.4 Kb) · 6678502.jpg (64.4 Kb) · 0095891.jpg (53.1 Kb)
 
neanДата: Понедельник, 07.03.2016, 19:44 | Сообщение # 556
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Цитата mustdie ()
нужен и ток и провод в общем хоть что то....
Вы читайте, у Вас все данные на трансе написаны, что ещё нужно?
Ток обмоток можете определить здесь.
 
mustdieДата: Вторник, 08.03.2016, 00:24 | Сообщение # 557
Гость
Беляков
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Ну а называется он как? этот транс.... ТС 100 или ТС 80.... какое то название же он имеет.... а за таблицу спасибо!!! yes
 
spb-nikДата: Вторник, 08.03.2016, 01:04 | Сообщение # 558
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Возможно какой-то из ТС-100.
Принимайте его ном. мощность за 100 вт, не ошибётесь.
 
p560mmДата: Вторник, 08.03.2016, 13:55 | Сообщение # 559
Гость
sergey
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте. Есть такой трансформатор.

Сопротивление 0-220в 24 Ом. 
При включении через лампочку 100 Вт, лампочка горит, трансформатор гудит, на входе трансформатора 210 В. на выходах есть напряжение.
Исправен ли трансформатор? Можно попробовать включить без лампочки?
Прикрепления: 8343185.jpg (89.8 Kb) · 4811453.jpg (83.0 Kb) · 6470382.jpg (12.8 Kb)
 
spb-nikДата: Вторник, 08.03.2016, 16:01 | Сообщение # 560
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата p560mm ()
Исправен ли трансформатор? Можно попробовать включить без лампочки?
Можно включить и без лампочки. Просто трансформатор по виду на мощность не менее 100 вт (возможно больше) поэтому ток ХХ может вполне раскалять спираль лампы накаливания.

Включите без лампы и погоняйте с полчаса на холостом ходу и потом проконтролируйте температуру обмоток, если будет все нормально, то включайте без лампы.
 
Поиск: