spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
ГостьДата: Среда, 14.12.2011, 22:21 | Сообщение # 21

Группа: Гости





Спасибо за быстрый ответ!
Если снимать с 5-5 то теоретически должно быть лучше - более правильное напряжение 120В, а также как я понимаю происходит гальваническая развязка - меньше помех "или я чавойто не так..."
Смущает только, что с выводов 5-5 можно снять только 0,5А и соответственно 30Вт, а усилитель рассчитан на 60Вт.
И еще вопрос, а можно ли периодически к трансформатору подключать дополнительную нагрузку на другие выводы, например 12В?
И что не совсем понятно,трансформатор на 180Вт их выдает только на первичной обмотке.
И наверное последний вопрос, можно ли длительно держать трансформатор на холостом ходу, и какое при этом потребление (ток холостого хода, как я понимаю)?
 
spb-nikДата: Четверг, 15.12.2011, 10:24 | Сообщение # 22
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
Смущает только, что с выводов 5-5 можно снять только 0,5А и соответственно 30Вт, а усилитель рассчитан на 60Вт.

1) - 0,5 ампер и 120 вольт = 60 ватт.
А 60 ватт - это потребляемая мощность усилителя, выходная, или выходная каждого канала?
2) - 0,5 А, это номинальный ток нагрузки, обмотка может дать и чуток поболее.
Quote (Гость)
можно ли периодически к трансформатору подключать дополнительную нагрузку на другие выводы, например 12В?

Можно, трансформатор вполне потянет.
И ещё, при желании можно уменьшить выходное напряжение на выводах 1-3 до требуемых 120 вольт, включив последовательно с этой обмоткой накальную (например 11-12).
в одном случае (обмотки включены последовательно) напряжение будет 134 вольта, в другом (обмотки включены встречно) требуемые 120 вольт. Подберите включение опытным путём.
Quote (Гость)
И что не совсем понятно,трансформатор на 180Вт их выдает только на первичной обмотке.

Номинальная мощность трансформатора (мощность при которой трансформатор сможет работать длительное время не перегреваясь), складывается из номинальных мощностей всех вторичных обмоток и мощности рассеивания (ток холостого хода)
Quote (Гость)
И наверное последний вопрос, можно ли длительно держать трансформатор на холостом ходу, и какое при этом потребление (ток холостого хода, как я понимаю)?

Можно сколько угодно, потребляемая мощность при этом будет = ток_ХХ * напряжение(220).
Ток ХХ можете измерить сами и посчитать потребляемую мощность.
 
ГостьДата: Четверг, 15.12.2011, 19:58 | Сообщение # 23

Группа: Гости





Спасибо за ответы!
Пошел придумывать новые вопросы.
 
ГостьДата: Пятница, 16.12.2011, 20:44 | Сообщение # 24

Группа: Гости





Имеется трансформатор от бобинного магнитофона Илеть 110 (около150 - 180Вт). При подключении к сети отсутствуют напряжения на вторичных обмотках. Выводы 2 и 4 соединяются перемычкой на выводы 1 и 3 подаётся напряжение - включаю через предохранитель (КЗ!)предохранитель сгорает, снимаю перемычку с выводов 2 и 4 - замыкания нет, но и напряжений на вторичках нет. В чём проблема (может транс дохлый?) подскажите пожалуйста. Фото трансформатора и его характеристики прилагаются.
 
DezertirДата: Пятница, 16.12.2011, 20:52 | Сообщение # 25
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Трансформатор Илеть 110
Прикрепления: 5972495.jpg (238.3 Kb)
 
DezertirДата: Пятница, 16.12.2011, 20:55 | Сообщение # 26
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Трансформатор Илеть 110



Прикрепления: 0257321.jpg (74.6 Kb) · 6086106.jpg (96.6 Kb) · 0498068.jpg (238.3 Kb) · 9206082.jpg (261.7 Kb)
 
spb-nikДата: Пятница, 16.12.2011, 22:39 | Сообщение # 27
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Поясните (на фото плохо видно)
Куда идут перемычки с выводов 11 и 12.
 
DezertirДата: Пятница, 16.12.2011, 22:52 | Сообщение # 28
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Фото не моего транса (эти нашел в инете). На моём же вывод 11 не соединён ни с камим из остальных,а вывод 12(он же средняя точка) соединён с выводом 12*(штрих) вывод 13 также не соединён.
 
spb-nikДата: Пятница, 16.12.2011, 22:56 | Сообщение # 29
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
А транс такой же как на фото?
Тогда полностью опишите, где ещё перемычки и с каким выводами.
 
DezertirДата: Пятница, 16.12.2011, 23:07 | Сообщение # 30
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Трансформатор такой же.
Соединены перемычками: (18*и 18), (15*и 15), (0*и 0), (22*и 22), (6*и 6).
 
spb-nikДата: Пятница, 16.12.2011, 23:15 | Сообщение # 31
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Пробуем так.
Берём лампочку (накаливания) ватт на 100, соединяем её последовательно с обмоткой на одной катушке 1-2 и подключаем к сети 220. Перемычку 2-4 не снимаем.
Замеряем напругу на лампочке, на выводах 1-2, 3-4, 1-3.
Буду ждать результатов.
 
DezertirДата: Суббота, 17.12.2011, 13:01 | Сообщение # 32
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Спасибо за совет - буду пробовать.

Добавлено (17.12.2011, 13:01)
---------------------------------------------
Подключил через лампочку 100Вт - замерял напряжения:
на лампочке - 108V
1-2 - 143V
3-4 - 137V
1-3 - 280V(!)

 
spb-nikДата: Суббота, 17.12.2011, 14:20 | Сообщение # 33
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Вполне нормальный транс, живой.
Осталось попробовать подключить его (выводы 1-3) последовательно с лампочкой к сети.
Лампочка гореть не должна, может быть чуть покраснение спирали, не более.
Если лампочка не светится, смело можно включать в сеть (1-3) 220 в.
Возможно у вас предохранитель был на малый ток. нужен на 2-3 ампера.
В этом режиме измеряйте напряжения на вторичках, всё должно быть в норме.
 
DezertirДата: Суббота, 17.12.2011, 17:28 | Сообщение # 34
Гость
Иван Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Предохранитель действительно стоял довольно слабенький (0,5А) поставлю на 3А.
Перемычку между 2 и 4 оставлять?
Почему в предыдущей схеме включения напряжение между выводами 1 и 3 - 280V ?

Добавлено (17.12.2011, 17:28)
---------------------------------------------
Подключил через лампочку - лампочка не горит, предохранитель поставил на 3А (вот где была проблема) перемычку между 2 и 4 оставил, напряжения на вторичках появились.
Большое спасибо за помощь !

 
BolboyДата: Пятница, 13.01.2012, 10:31 | Сообщение # 35
Гость
Вадим ---
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
есть трансформатор на нём написано (00EPSA007 SA 623D) выпаял из старого черно-белого телевизора, есть схема

Добавлено (13.01.2012, 10:31)
---------------------------------------------
как узнать все его параметры?
Прикрепления: 2723879.jpg (12.2 Kb)


Вадим
 
spb-nikДата: Пятница, 13.01.2012, 10:45 | Сообщение # 36
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Вы ЗДЕСЬ прочитайте, там примерно всё описано.
 
BolboyДата: Пятница, 13.01.2012, 10:46 | Сообщение # 37
Гость
Вадим ---
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
спасибо

Вадим
 
ГостьДата: Суббота, 28.01.2012, 20:29 | Сообщение # 38

Группа: Гости





имеется вот такой транс ВЖ4.700.041-01. вот информация по нему http://1000sale.info/index.p....55e9c10 только у меня на моем трансе цифры наоборот сначала 9 потом 10 а на том что по ссылке сначала 10 потом 9. подскажите пожалуйста как правильно снять напряжения с 9-9' ( как я понимаю для этих выводов надо соеденить 8-8'), а вот с 10-10' не знаю как. при перемычке на 8-8' на 10ых напряжения по 17В, но вроде как говорили что для того что бы снять напряжения с 10ых надо соеденить 9ые выводы. вот и не пойму надо это делать или нет и если надо то 8ые надо размыкать или оставить соединенными???
 
spb-nikДата: Суббота, 28.01.2012, 23:21 | Сообщение # 39
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Для этого соедините перемычкой 8-8' и напряжение снимайте с выводов 9-9' или 10-10'. разница между ними будет в один вольт.
Больше ни каких перемычек не нужно (кроме сетевой обмотки, сеть подать например на 1-1' с перемычкой 2-2')
 
ГостьДата: Воскресенье, 29.01.2012, 13:09 | Сообщение # 40

Группа: Гости





большое спасибо!
 