spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
neanДата: Среда, 30.01.2019, 11:56 | Сообщение # 681
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
Прозвоните все выводы мультиметром, будет ясно сколько обмоток на трансе, может и найдётся первый вывод обмоток 36-45В.
 
gerent100Дата: Суббота, 29.06.2019, 19:40 | Сообщение # 682
Гость
Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Добрый вечер.Подскажите новичку как правильно подключить этот транс и что из него толкового получится.Спасибо.
Проверил мультиметром,вот что получилось:
Белый-черный 3 ом
Белый-желтый 3 ом
Белый-синий   3 ом
Черный-желтый 1 ом
Черный-синий   1 ом
Желтый-синий  1 ом
Красный-зеленый 1 ом
Прикрепления: 5902060.jpg (187.7 Kb)
 
nik-pnnДата: Воскресенье, 30.06.2019, 05:12 | Сообщение # 683
Живу я здесь
Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
А что за транс такой? От упс-а? И можно фотки ещё его с торцов посмотреть, там где провода выходят.
 
gerent100Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 09:53 | Сообщение # 684
Гость
Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Вот еще фотки.Весит килограмма четыре.

Прикрепления: 2312995.jpg (96.1 Kb) · 3498414.jpg (179.3 Kb) · 2608005.jpg (153.1 Kb)


Сообщение отредактировал gerent100 - Воскресенье, 30.06.2019, 09:55
 
nik-pnnДата: Воскресенье, 30.06.2019, 13:31 | Сообщение # 685
Живу я здесь
Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
Понятно, попробуйте через лампочку на 75 ватт подключить к сети 220 вольт белый и синий провод. Красный и зелёный, это скорее всего вторичка. Если лампа не будет гореть, значит правильно. На вторичке скорее всего будет 12 -14 вольт. Так что сами подумайте куда его можно применить.

Сообщение отредактировал nik-pnn - Воскресенье, 30.06.2019, 13:33
 
gerent100Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 13:40 | Сообщение # 686
Гость
Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Непонятно почему у белого одинаковое сопротивление со всеми  остальными проводами.

Добавлено (30.06.2019, 14:13)
---------------------------------------------
Подключил через лампу 95 ват.На выходе 11 вольт.Лампа горит в треть накала.

 
nik-pnnДата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:19 | Сообщение # 687
Живу я здесь
Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
Попробуйте ещё проверить белый со всеми остальными проводами, то есть белый- чёрный и белый- жёлтый , если накал лампы не увеличится, то можно белый с любым цветом подключить к сети. Можно попробовать и без лампы.
 
gerent100Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:41 | Сообщение # 688
Гость
Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Пробовал.Тоже самое,что и с синим.
 
nik-pnnДата: Понедельник, 01.07.2019, 12:10 | Сообщение # 689
Живу я здесь
Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
Его можно в сеть включить и без лампы. Напряжение на выходе будет немного регулироваться переключением проводов, с белым. То есть белый и синий, чёрный, жёлтый. Куда его применить, решайте сами.
 
alexejderkachДата: Четверг, 19.03.2020, 00:49 | Сообщение # 690
Гость

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Я таки решился и поставил пока такой трансформатор тока: Мегомметр Т0,66 200/5А https://klaster.ua/shop/elektropitanie/elektrotehnika/transformatory/ , я вообще так и хотел какую то из Т0шек потому что они наиболее уберегают пользователя от возможного поражения, даже если будет повреждение во время обслужки. У них только одна фигня, что не понравилась, пришлось очень аккуратно устанавливать, потому что при неправильном монтаже потом уже не исправить, они очень плохо чинятся, можно даже сказать починка почти анрил. Но по функционалу пока нет вопросов, понизил потребление с сотки ампер до 5, потому конечно в плане экономии это хорошо, отобьется быстро. Надеюсь только на стабильность, потому что у многих они больше чем пару лет не живут, перегорают легко. Так что надо следить, но пока особых нареканий нет. И да, если не уверены, лучше позовите рукастого профи для установки, чтобы сделал всё как надо, так как он довольно таки хрупкий...

Сообщение отредактировал alexejderkach - Четверг, 19.03.2020, 21:21
 
magvay1111198944Дата: Среда, 22.04.2020, 13:06 | Сообщение # 691
Гость
Magvay
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Всем привет!
Помогите пожалуйста подключить трансформатор ГВ4 703 113
 
neanДата: Четверг, 23.04.2020, 14:37 | Сообщение # 692
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
Похож на такой?


Если на нём есть нумерация выводов, то хорошо, если нет, то сами промаркитруйте.
Потом нужно будет прозвонить все выводы между собой и составить карту сопротивлений, например как сделано здесь.
Затем её предоставить сюда.
Прикрепления: 0774289.jpg (85.7 Kb)
 
7679704Дата: Вторник, 11.08.2020, 23:53 | Сообщение # 693
Гость
михаил цалле
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
по запросу У меня трансформатор марка еГ5.702.015 ОСТ 25-99-71 .На трансформаторе 13 выводов (у меня нет обозначения первичной обмотки и вторичных ) Прошу подсказать на какие клемы подавать первичное напряжение 220в и с каких клем я сниму вторичное напряжение и какой величины ?. Claps
 
spb-nikДата: Среда, 12.08.2020, 22:04 | Сообщение # 694
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Для начала прозвоните все выводы между собой омметром и дайте описание проделанной работы (например как здесь), чтобы иметь представление о трансе. То есть, сколько имеется обмоток, какие сопротивления обмоток и т. д.
Желательно ещё и фото транса.
Потом будем думать.
 
mirvaysДата: Среда, 26.08.2020, 19:00 | Сообщение # 695
Гость
Mirvays HodjaNurulla
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Народ подскажите куда сеть 220в подключать ... вот такой транс от UPS на сколько понял это повышающий транс ? Могу ли подключить сеть на толстый красный чёрный провод ..чтобы получить понижение ?

Прикрепления: 7678531.jpg (98.9 Kb) · 8775040.jpg (96.1 Kb) · 8303985.jpg (83.7 Kb)


Сообщение отредактировал mirvays - Среда, 26.08.2020, 19:01
 
neanДата: Четверг, 27.08.2020, 12:25 | Сообщение # 696
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
Фото ещё нужно со стороны тонких проводов. И ещё нужно прозвонить омметром все тонкие провода между собой, и написать результаты прозвонки сюда. То есть между какими проводами - какое сопротивление. Толстые провода - это скорее всего понижающая обмотка на 12 вольт (6+6).
Можно ещё фото и со стороны толстых проводов.
 
sailorgames228Дата: Среда, 10.02.2021, 21:11 | Сообщение # 697
Гость
Sailor Games
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Прошу помочь, нашёл транс (ВЖ4702006) хочу подключить его в сеть 220в, нашёл немного инфы.

Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц.
4.702До 200 ва до 1 кв, 6 выводов -1,1',2,3,4,5. Замерил сопротивление 1-1' (6,3ом), 1'-2(10ом), 3-4(10ом), 4-5(13ом). Прошу помочь! help

Прикрепления: 7689802.jpg (140.5 Kb)


Сообщение отредактировал sailorgames228 - Среда, 10.02.2021, 21:15
 
spb-nikДата: Среда, 10.02.2021, 22:24 | Сообщение # 698
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Попробуйте так.
Возьмите лампу накаливания на 220 вольт и на мощность 25-40 Вт. Через эту лампу подключите трансформатор к сети 220 вольт выводами 1 и 2.
Если этот транс. на 220 вольт, то лампа накаливания не должна загореться и можно будет включать её в сеть без лампы.
Если лампа ярко загорится, то транс не на 220 вольт.

Напишите сюда, какой у Вас будет результат.
 
юзурДата: Пятница, 30.04.2021, 23:00 | Сообщение # 699
Гость
кот
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Попал немного в ступор, не знаю как подключить транс, практически все сопротивления за гранью нуля.
Транс с немецкого дефектоскопа, древнего, еще лампового.
Диаметры проводов приблизительные.
Прикрепления: 6029983.jpg (917.3 Kb)
 
neanДата: Суббота, 01.05.2021, 20:25 | Сообщение # 700
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 489
Статус: Offline
1-2, 3-4 прозваниваются между собой, или только 1-2, 3-4, 5-6 .....
 