Пятница, 26.04.2024

В помощь радиолюбителю
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
  • Страница 1 из 36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 35
  • 36
  • »
Модератор форума: nean  
Форум » Практикум » Трансформаторы » Как правильно подключить к сети трансформатор
Как правильно подключить к сети трансформатор
spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
ГостьДата: Четверг, 08.09.2011, 22:15 | Сообщение # 2

Группа: Гости





есть трансформатор тп 100-11, куда-что подключать не знаю.
В статье понял, что сетевые обмотки нужно соединять, получится из него сделать трансформатор 220-220 для гальванической развязки? (использовать только одну обмотку на сеть, вторую на нагрузку)
или только как понижающий?(ето тоже подойдёт)
 
spb-nikДата: Пятница, 09.09.2011, 09:39 | Сообщение # 3
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
В статье понял, что сетевые обмотки нужно соединять, получится из него сделать трансформатор 220-220 для гальванической развязки? (использовать только одну обмотку на сеть, вторую на нагрузку)

Немного не внимательно прочитали.
Деле в том, что у трансформаторов стержневой конструкции (конец статьи), сетевая обмотка на 220 вольт разделена пополам и размещена на двух катушках. То есть, на одной катушке половина обмотки (на 110 вольт) и на другой.
Сделать из него разделительный на 220/220 вольт не получится, если только 110/110, только понижающий.
А напряжение всех вторичных обмоток, если их все соединить последовательно, будет около 90 вольт.
Как подключить к сети?
Например трансформатор ТП 100-10.

В верхней части обведены выводы сетевой обмотки, 1-2-3 на одной катушке, и с такой же нумерацией ( помеченные условным штрихом 1'-2'-3') на другой.
Вывод 1 - пустой и провода подпаяны к выводам 2 и 3, так же и на другой катушке. В Вашем трансформаторе возможно аналогично.
Для подключения его к сети 220 вольт, соединяем между собой выводы 3 и 3', а сеть 220 вольт подключаем к выводам 2 и 2' , можно и наоборот.
Выводы вторичных обмоток в нижней части каждой катушки (выводы 4-10) по три обмотки на катушке, легко прозвонить и замерить напряжения.
Удачи!
Прикрепления: 4467179.jpg (15.8 Kb)
 
ГостьДата: Суббота, 10.09.2011, 20:15 | Сообщение # 4

Группа: Гости





В том и проблема, что именно сетевые обмотки (концы) поотрывались.
Я с одной катушки сматал 2 намотки, самые верхние(не сдержался).
а что, если разматать сетевые, провода соединить последовательно и опять намотать?
 
spb-nikДата: Суббота, 10.09.2011, 22:01 | Сообщение # 5
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
а что, если разматать сетевые, провода соединить последовательно и опять намотать?

Можно и перемотать, если есть опыт намотки трансов.
А что, концы оторвались, что не подпаять?
 
ГостьДата: Воскресенье, 11.09.2011, 19:23 | Сообщение # 6

Группа: Гости





Ладно подпаять можно, как соединить я понял. с одного БЛОКА(где половина намоток) я отмотал 2 намотки верхние, тут ничего страшного нет? транс же будет на другие давать ток. Если их назад намотать? стоит соблюдать по-часовой- против ?
И тут сегодня достал ТП-60-12
у него 3 сетевых входа, когда провода питания 2
т.е. идет провод от вилки-предохранитель-печатная плата с кнопкой(втяг.-вытяг. кнопка)(она какбы пропускает питание) и на ней гнездо, в общем тяжело обьяснить, куда питание давать? на крайние сетевые? для чего там 3 вывода?(от 110 вольт?)
 
spb-nikДата: Понедельник, 12.09.2011, 14:25 | Сообщение # 7
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Если обмотки нужны, то можно намотать обратно, если не нужны, то можно и не наматывать.
По часовой или против, это без разницы, просто если эти обмотки в дальнейшем придётся соединять с другими (например последовательно), просто необходимо будет измерять напряжения составной обмотки.
А ТП-60-12 посмотрите здесь там всё понятно. Сеть 220 вольт подключается к выводам 1 и 4. Вывод 3 на 127 вольт. К нему ничего подпаивать не надо.
 
ГостьДата: Понедельник, 12.09.2011, 17:22 | Сообщение # 8

Группа: Гости





большое спасибо в помощи
 
ГостьДата: Вторник, 20.09.2011, 13:25 | Сообщение # 9

Группа: Гости





Есть тороидальный тр-р ТС - 343 . 15 выводов. Скажите пожалуйста как определить сетевую обмотку?
 
spb-nikДата: Вторник, 20.09.2011, 17:27 | Сообщение # 10
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
Есть тороидальный тр-р ТС - 343 . 15 выводов. Скажите пожалуйста как определить сетевую обмотку?

Для начала прозвоните все выводы между собой и дайте описание проделанной работы, чтобы иметь представление о трансе. То есть, сколько имеется обмоток, какие сопротивления обмоток и т. д.
Желательно ещё и фото транса.
Потом будем думать.
 
ГостьДата: Четверг, 22.09.2011, 14:57 | Сообщение # 11

Группа: Гости





18 выводов. Незадействованы 1,11,12. 1-3 =4,7 ом. 4-5 =4,7ом, 4-6 =5,8ом, 7-8 =32ом, 9-10 =0,3ом, 13-14 =2,2ом, 15-16 =0,3ом, 15-17 =0,4ом, 18 перемычка с 16.
как добавить фото? (После регистрации можно?)
 
spb-nikДата: Четверг, 22.09.2011, 18:09 | Сообщение # 12
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
18 выводов. Незадействованы 1,11,12. 1-3 =4,7 ом. 4-5 =4,7ом, 4-6 =5,8ом, 7-8 =32ом, 9-10 =0,3ом, 13-14 =2,2ом, 15-16 =0,3ом, 15-17 =0,4ом, 18 перемычка с 16.
как добавить фото? (После регистрации можно?)

Как у Вас не задействован вывод 1, если 1-3 = 4,7 Ом? Может перепутали с 2-3 ?
Фото можно будет добавлять после регистрации.
Ниже поля "новый ответ" появится строка "Прикрепить файл:".
Кликаете на "Обзор", ищете свой рисунок (фото) и добавляете, после кнопки "обзор" появится поле с кодом рисунка, который можно вставить в нужное место в тексте. Если необходимо вставить ещё один рисунок, то кликаете по "+" и ниже появится второе поле для добавления фото. и т. д.
 
matrosДата: Пятница, 23.09.2011, 08:49 | Сообщение # 13
Гость

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Да это ошибка. Незадействованы 2,11,12!!
Добавил фото.

Прикрепления: 8172602.jpg (185.6 Kb) · 6300579.jpg (164.1 Kb)
 
spb-nikДата: Пятница, 23.09.2011, 10:52 | Сообщение # 14
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Какие габариты транса? Высота, диаметр. Для примерного определения габаритов фотографируйте например с зажигалкой, линейкой и т.д.
Выводы 1-3 больше ни с какими не прозваниваются?
По примерным прикидкам диаметр транса 10-12 см, высота 6-8 см, мощность ватт 250-300.
4,7 Ом для первички немного маловато, но можно попробовать подключить к сети 220 вольт, обмотку 1-3 (будем придерживаться правил - сетевая первая).
Подключите её последовательно с лампой накаливания 75-100 ватт и опишите результат.
Если лампа загорится, то замерьте напряжение на лампе и на всех обмотках, включая и 1-3 и опишите результат.
Если лампа не загорится, или спираль едва заметно раскалится, то можно попробовать подключить эту обмотку в сеть 220 вольт без лампы и замерить ток холостого хода.
Все измерения производите, соблюдая ТБ. thumb
PS.
Можно так же прикреплять к сообщениям любые файлы в архиве (архив не более 500 кб).
Просто кликаете "Обзор" , далее ищете свой архив и добавляете, для второго архива кликаете "+" и аналогично.
Никакой код при этом не появляется, просто потом, когда нажмёте кнопку "Добавить ответ", прикреплённые файлы появятся ниже сообщения.
Вот например программа для расчётов силовых трансформаторов.
Прикрепления: Trans50Hz-1300-.rar (150.3 Kb)
 
matrosДата: Вторник, 04.10.2011, 13:34 | Сообщение # 15
Гость

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Большое спасибо за ответы!! Диаметр транса 12 см. высота 8 см. Подал 220 через лампу на 100ватт.(горит слабо- но не едва заметно) 1-3 160V, 4-5 160V, 4-6 220V, 7-8 390V, 9-10 18V, 13-14 5V, 15-16 6V, 15-17 11V. 1и3 больше не с кем не прозваниваются.
 
spb-nikДата: Четверг, 06.10.2011, 10:30 | Сообщение # 16
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (matros)
Подал 220 через лампу на 100ватт.(горит слабо- но не едва заметно) 1-3 160V

Падение на лампе 60 вольт, это примерно ток 100-120 ма.
Можно попробовать сделать следующее;
Подключить кратковременно обмотку 1-3 к сети без лампы с последовательно включённым амперметром (если цешка цифровая, то на пределе "20 А" переменного тока), и замерить ток холостого хода (возможно не будет больше 200-250 ма), потом подключить к сети обмотку (выводы) 4-6, так же замерить ток ХХ, потом поставить перемычку на выводы 3 и 4, и подключить к сети выводы 1 и 5, потом 1 и 6 и так же замерить ток.
По результатам решим, как нам его подключить и какие напряжения будут на обмотках
 
ГостьДата: Суббота, 22.10.2011, 18:09 | Сообщение # 17

Группа: Гости





Как правильно подключить транс тп-60-14? cry
 
spb-nikДата: Суббота, 22.10.2011, 18:29 | Сообщение # 18
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
Как правильно подключить транс тп-60-14?

К сети 220 вольт?
Стандартный трансформатор по идее - выводы 1 и 4, это первичка. Её в сеть.
Вторички - выводы 5-6-7 и 8-9-10 по 20+10 вольт, ещё одна - выводы 11-12 напряжением 5 вольт.
 
ГостьДата: Среда, 14.12.2011, 00:41 | Сообщение # 19

Группа: Гости





Если можно небольшой вопрос. Приобрел винтажный усилитель на 120в, с ним был трансформатор ТС-180 в качестве понижающего, но подключение на мой взгляд "очень хитрое". 2-2 замкнуто, на 1-1 подается 220в, а снимается 120в с 1-3. Прочитав табличку на трансформаторе (на выводах 5-6 59,5в и если их последовательно замкнуть получу необходимые 120в. Или предшественник все правильно подключил?
Заранее спасибо!
 
spb-nikДата: Среда, 14.12.2011, 10:45 | Сообщение # 20
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Quote (Гость)
Если можно небольшой вопрос. Приобрел винтажный усилитель на 120в, с ним был трансформатор ТС-180 в качестве понижающего, но подключение на мой взгляд "очень хитрое". 2-2 замкнуто, на 1-1 подается 220в, а снимается 120в с 1-3. Прочитав табличку на трансформаторе (на выводах 5-6 59,5в и если их последовательно замкнуть получу необходимые 120в. Или предшественник все правильно подключил?
Заранее спасибо!

Предшественник ТС-180 подключил правильно, как автотрансформатор.
Обмотки 1-2-3 рассчитаны на 110 (1-2) и 127 (1-3) вольт. То есть он подаёт 220 на 1-2, 1'-2' (110+110) и снимает с 1-3 127 вольт (чуть больше, чем требуется).
Можно так же подключить, как думаете Вы. Замкнуть перемычкой выводы 6-6', а с выводов 5-5' снимать те же 120 вольт. В этом случае ток нагрузки будет меньше.
 
Форум » Практикум » Трансформаторы » Как правильно подключить к сети трансформатор
  • Страница 1 из 36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 35
  • 36
  • »
Поиск: