spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 662
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
spb-nikДата: Четверг, 17.11.2016, 16:49 | Сообщение # 581
Администратор
Группа: Администраторы
Сообщений: 662
Статус: Offline
Цитата alex2502 ()
Доброго времени суток. Есть транс. По габаритам ватт на 700. Имеет две вторички по 14,3 в (диаметры проводов - 1,35 и 1,85 мм). Соединил параллельно. Подключил нагрузку 7А - напруга просела до 13,3 в. Добавляю до 10А - напруга 13,4 (повысилась). Спинным мозгом чувствую, что это не правильно. Подскажите.

Может что-то не так измерили?
Попробуйте ещё увеличить нагрузку.
 
alex2502Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:15 | Сообщение # 582
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Непонятки. Прицепил диодный мост и электролит 4700, напруга поднялась естественно до 19 вольт. теперь цепляю 5 А - идет просадка до 13,4 в. Или так и должно?
 