Пятница, 19.04.2024

В помощь радиолюбителю
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
Модератор форума: nean  
Форум » Практикум » Трансформаторы » Как правильно подключить к сети трансформатор
Как правильно подключить к сети трансформатор
spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
spb-nikДата: Четверг, 17.11.2016, 16:49 | Сообщение # 581
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата alex2502 ()
Доброго времени суток. Есть транс. По габаритам ватт на 700. Имеет две вторички по 14,3 в (диаметры проводов - 1,35 и 1,85 мм). Соединил параллельно. Подключил нагрузку 7А - напруга просела до 13,3 в. Добавляю до 10А - напруга 13,4 (повысилась). Спинным мозгом чувствую, что это не правильно. Подскажите.

Может что-то не так измерили?
Попробуйте ещё увеличить нагрузку.
 
alex2502Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:15 | Сообщение # 582
Гость
Алексей Давыдов
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Непонятки. Прицепил диодный мост и электролит 4700, напруга поднялась естественно до 19 вольт. теперь цепляю 5 А - идет просадка до 13,4 в. Или так и должно?
 
alekseyk52fДата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 583
Гость
Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Здравствуйте, есть вот такой трансформатор, на вторичке есть три провода, 0 и 2-е фазы причем одна из них имеет двойной замкнутый провод на выходе 14.4в, а другая фаза на выходе 12.3в, можно ли как-то повысить напряжение до 16в. и более? Хочу с помощью этого трансформатора сделать зарядное устройство для авто АКБ

Прикрепления: 5636828.jpg (646.6 Kb) · 5653110.jpg (243.1 Kb)


Сообщение отредактировал alekseyk52f - Среда, 21.12.2016, 22:32
 
spb-nikДата: Среда, 21.12.2016, 23:03 | Сообщение # 584
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Трансформатор имеет всего пять выводов - правильно я понял? Или ещё есть выводы?
Как подключён мост - не совсем понятно, три провода, и что это за мост, два диода, четыре?
 
alekseyk52fДата: Среда, 21.12.2016, 23:25 | Сообщение # 585
Гость
Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
сейчас еще загружу фото, одну минуту

Добавлено (21.12.2016, 23:18)
---------------------------------------------
вот

Прикрепления: 7392871.jpg (286.0 Kb) · 6576755.jpg (336.5 Kb) · 0267485.jpg (246.8 Kb) · 2604253.jpg (290.4 Kb)


Сообщение отредактировал alekseyk52f - Среда, 21.12.2016, 23:33
 
spb-nikДата: Среда, 21.12.2016, 23:25 | Сообщение # 586
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Размер фото желательно не больше 1 Мб
 
alekseyk52fДата: Среда, 21.12.2016, 23:36 | Сообщение # 587
Гость
Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
все загрузил в предыдущем сообщении, с трансформатора 4 выхода, один выход 0, один фаза 14.4в а еще 2 провода идут как один общий 12.3в, можно сказать петля, зачишенная по середине под болт, странный какой-то трансформатор

Сообщение отредактировал alekseyk52f - Четверг, 22.12.2016, 00:05
 
spb-nikДата: Среда, 21.12.2016, 23:58 | Сообщение # 588
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Какое напряжение на этих выводах?

Прикрепления: 3191535.jpg (78.1 Kb)
 
alekseyk52fДата: Четверг, 22.12.2016, 00:48 | Сообщение # 589
Гость
Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
1,2в
 
spb-nikДата: Четверг, 22.12.2016, 08:00 | Сообщение # 590
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Всё понял, спасибо.
Да, Вы ещё наверно ошиблись. Те напряжения, которые нарисованы у Вас на вторике на выводах - не могут быть такими, поэтому я и просил измерить на этих выводах.
Скорее всего показания мультиметра будут наоборот, там где у Вас нарисовано 14 вольт - будет 12 и наоборот.

Нет, просто так добавить напряжение на трансформаторе не получится, нужна будет или перемотка вторички, или можно попытаться не разбирая трансформатор - намотать сверху имеющейся обмотки ещё одну, если там есть место между сердечником и обмоткой.
Место вроде есть, видно на фото.


Нужно вам будет отпаять (или открутить от колодки) четыре белых толстых провода, которые идут сверху трансформатора на фото, и отогнуть их вверх, чтобы не мешали, и в щели между обмоткой и сердечником (помечены желтыми стрелочками) намотать дополнительную обмотку (витков 10) таким-же по толщине проводом, что и выводы вторички, которые откручены от колодки.
Потом соединим эту обмотку последовательно с имеющейся, и напряжение будет необходимое для зарядника.
Прикрепления: 4914649.jpg (63.4 Kb)
 
alekseyk52fДата: Четверг, 22.12.2016, 10:53 | Сообщение # 591
Гость
Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Да, Вы правы, я перепутал на фото , там где нарисовано 12.3в на самом деле 14.4в.
Спасибо Вам большое за помощь и консультацию!!! буду пробовать мотать...
 
savin2001saratovДата: Среда, 04.01.2017, 09:02 | Сообщение # 592
Гость
Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
В гараже есть вот такой сварочный трансформатор. Зачем нужна перемычка между выводами 2 и 3? И Как его подключить? Первичная обмотка слева.

Прикрепления: 6460337.jpg (637.5 Kb) · 1637014.jpg (371.2 Kb)
 
spb-nikДата: Среда, 04.01.2017, 12:21 | Сообщение # 593
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата savin2001saratov ()
В гараже есть вот такой сварочный трансформатор
Сколько всего выводов у трансформатора, столько же, как и на рисунке, и также все подключены?
Какими проводами выполнены обмотки, диаметр или сечение?
Цитата savin2001saratov ()
Первичная обмотка слева
Это вы так думаете, или его уже подключали к сети именно леву обмотку?
Цитата savin2001saratov ()
Зачем нужна перемычка между выводами 2 и 3
Если она была и раньше, то трансформатор не похож на сварочный, так как первичная и вторичная обмотки у сварочного трансформатора не должны иметь связь между собой. Может это был автотрансформатор?
 
savin2001saratovДата: Среда, 04.01.2017, 15:47 | Сообщение # 594
Гость
Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Выводов Всего 9. Подключены как на рисунке, но не уверен с 1 и 6( они рядом в сверху обмотки входят). К сети подключал левую обмотку через лампочку-не загорелась, значит правильно определил (перед подключением я все же убрал эту перемычку). А Сам трансформатор достался от родственника, говорит что он им варил.

Добавлено (04.01.2017, 15:47)
---------------------------------------------
Обмотки выполнены одинаковыми медными проводами прямоугольного сечения

 
spb-nikДата: Среда, 04.01.2017, 17:06 | Сообщение # 595
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата savin2001saratov ()
Обмотки выполнены одинаковыми медными проводами прямоугольного сечения
А размер какой?
Цитата savin2001saratov ()
К сети подключал левую обмотку через лампочку-не загорелась, значит правильно определил
А лампа какой мощности была?
Тогда подключите так, как и подключали, можно так же с лампой (без перемычки), и замерьте напряжения на вторичке.
 
savin2001saratovДата: Четверг, 05.01.2017, 16:03 | Сообщение # 596
Гость
Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Сечение провода 30 мм². Лампа была на 95 Вт, а напряжение к сожалению нет возможности измерить. Но лампочка в отвертке тестере горит еле заметно, напряжение значит не большое. Кстати на выводах 5 и 3 при подключении сети на 6 и 7 лампочка тестера не загорается.
 
spb-nikДата: Суббота, 07.01.2017, 22:56 | Сообщение # 597
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата savin2001saratov ()
Сечение провода 30 мм². Лампа была на 95 Вт,
Странно конечно, что транс с таким сечением провода в первичке и как сварочный - имеет ток ХХ такой, что и лампа вообще не загорелась, хотя всё может быть.
 
savin2001saratovДата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:25 | Сообщение # 598
Гость
Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
А куда к нему подключать электрод и массу? На любые два вывода вторички, или что-то заземлить нужно?
 
spb-nikДата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:11 | Сообщение # 599
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
На любые выводы вторички.
 
savin2001saratovДата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:21 | Сообщение # 600
Гость
Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Спасибо большое! Попробую.
 
Форум » Практикум » Трансформаторы » Как правильно подключить к сети трансформатор
Поиск: