spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
VaKa | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:49 | Сообщение # 341 |
Гость Валерий Карпов
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| spb-nik, Спасибо! вот и ищу теперь транс под эту схему, тк 3-х фазного 220 не найдёшь... А на самом деле эта схема работет с напряжением от 100в и до 120в или 200в и 230в.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 16.09.2014, 17:57 | Сообщение # 342 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Можно попробовать включить оба транса в сеть и ихние вторичные обмотки соединить последовательно, если они обе по 60 вольт - будет 120 искомых для запитки вашей схемы.
|
|
| |
VaKa | Дата: Среда, 17.09.2014, 12:34 | Сообщение # 343 |
Гость Валерий Карпов
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| spb-nik, я про первый вообще ничего ни знаю, на выходе жилы как у сварочного, использовался в печатном станке, какое напряжение он выдаёт я узнаю наверное только в выходные
|
|
| |
sam1984 | Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:07 | Сообщение # 344 |
Гость semen kasperko
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| здрасте.как определить что это за трансформаторы и как их подключить.высота и ширина первого из них по 10,5 см .он на 22 вывода . фото 1-3 второй из них 16 и 10 см .он 20 выводов .фото 4-6
|
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:36 | Сообщение # 345 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Первый похож на какой-то из ТП-60, второй трудно сказать. Фотки мелкие и не качественные. Цитата sam1984 ( ) как их подключить Почитайте внимательно здесь, там достаточно подробно всё описано.
|
|
| |
sam1984 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 12:18 | Сообщение # 346 |
Гость semen kasperko
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| не тот транс.размеры ни те .
Добавлено (26.09.2014, 12:18) --------------------------------------------- как же всё таки узнать про них
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 26.09.2014, 14:01 | Сообщение # 347 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата sam1984 ( ) как же всё таки узнать про них Только по методике, описанной в статье
|
|
| |
taddy | Дата: Вторник, 30.09.2014, 15:03 | Сообщение # 348 |
Гость Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здравствуйте! Спасибо за доходчивую статью о подключении трансформаторов. Однако, прежде чем начну эксперименты, позвольте узнать Ваше мнение о следующем "звере". Трансформатор середины 60-х. Предположительно, из некоего вещательного устройства не бытового назначения. Судя по переключателю на шасси, из которого он был кем-то выдран, питание 220 и 237в. На трансформаторе сохранился рисунок его схемы с намоточными данными (см.фото). Данные замеров сопротивления первичных обмоток см. фото. Вопрос в количестве отводов первичных обмоток. Что подсказывает опыт о возможном их назначении и комбинациях подключения? С чего (с каких вариантов) начали бы Вы?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:33 | Сообщение # 349 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Раньше трансформаторы изготовлялись на напряжения сети 110-127-220-237. Первичную обмотку делали из двух одинаковых секций. На напряжение 110-127 - секции первичной обмотки соединялись параллельно, а для 220-237 - последовательно. Коммутировались обмотки переключателем - ламповая панель ПЛК-8 и коммутирующая вставка со стрелкой, где по кругу писались напряжения и стрелку вставки необходимо было поставить на нужное напряжение. Ваш вариант скорее всего аналогичен. Я бы попробовал подключить сеть 220 к выводам 0-6, естественно через лампу накаливания 75-95 ватт в качестве предохранителя, и перемкнул-бы между собой выводы 14-15. Лампа защитит транс, если обмотки включены встречно, так как на схеме не помечены начало и конец обмоток. Если лампа загорится в полный накал, то нужно будет попробовать поменять фазировку обмоток. То есть сеть подать на выводы 0-15 и перемычку поставить на выводы 6-14. Даже наверно лучше сразу начать с этого варианта, скорее всего он правильный.
|
|
| |
taddy | Дата: Вторник, 30.09.2014, 17:56 | Сообщение # 350 |
Гость Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо! Буду пробовать.
А что думаете о следующем ветеране?
Что в нем так сказать первично? Еще смущает одинаковое сопротивление обмотки 6-7-8. И по отдельности и в сумме - 0,8 Ом. Похожа ли моя схема на правду? На что сгодится в теории транс такой "структуры" (очень разные диаметры проволоки), если запуск пройдет успешно?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:26 | Сообщение # 351 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Здесь попробуйте сначала подать напряжение на выводы 1-3 (через лампу), если будет гореть, то потом попробовать на выводы 1-5 (с перемычкой на 3-4). А сопротивление по 0,8 ом - может тестер подвирает. Видно будет по выходному напряжению, если угадаете первичку.
|
|
| |
taddy | Дата: Среда, 01.10.2014, 18:48 | Сообщение # 352 |
Гость Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Я бы попробовал подключить сеть 220 к выводам 0-6, естественно через лампу накаливания 75-95 ватт в качестве предохранителя, и перемкнул-бы между собой выводы 14-15. Лампа защитит транс, если обмотки включены встречно, так как на схеме не помечены начало и конец обмоток. Итоги экспериментов таковы. При подключении 0-6 с перемычкой 2-7 определил первичные обмотки так: 0-2 - 110в, 2-14 - 17в, 14-3 - 9в, на второй первичке все зеркально.
На вторичных обмотках II 8-10 - 155в III 5-4 - 6,3в IV 17-12 - 6,3в V 13-9 - 17,5в VI 19-18 - 0,3в (!?)
Похоже, что все удачно, правда, при таком подключении через лампу 100Вт (другой не оказалось), ее спираль слегка розовеет, чего не происходит при добавлении в цепь одной из 17-ти вольтовых частей обмоток, но тогда, естественно, уменьшаются показатели вторичных обмоток.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 01.10.2014, 22:05 | Сообщение # 353 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата taddy ( ) Похоже, что все удачно, правда, при таком подключении через лампу 100Вт (другой не оказалось), ее спираль слегка розовеет, чего не происходит при добавлении в цепь одной из 17-ти вольтовых частей обмоток, но тогда, естественно, уменьшаются показатели вторичных обмоток. Ничего страшного нет. Можно смело включать в сеть 220, части обмоток по 110 вольт.
|
|
| |
ant386 | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:08 | Сообщение # 354 |
Прохожий anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| здравствуйте помогите определить трансформатор
Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:22 |
|
| |
ant386 | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:21 | Сообщение # 355 |
Прохожий anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| вот еще фото
Добавлено (05.10.2014, 12:21) --------------------------------------------- взял из кинопроектор волна-3 меня интересует его технические данные
Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:10 |
|
| |
ant386 | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:28 | Сообщение # 356 |
Прохожий anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| есть еще один правда не знаю откуда он
Добавлено (05.10.2014, 13:12)
--------------------------------------------- его технические данные
Добавлено (05.10.2014, 13:15) --------------------------------------------- просто хочу сделать резак для пенопласта заранее благодарен
Добавлено (05.10.2014, 19:28) --------------------------------------------- найти выход такой силы чтобы накалялась нихромовая нить длиной 14см диаметром 0,7-1мм
Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:12 |
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:49 | Сообщение # 357 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата ant386 ( ) взял из кинопроектор волна-3 меня интересует его технические данные Тех данные можно получить, если есть документация на этот кинопроектор, если её нет, то только - читайте выше сообщение #346
|
|
| |
ant386 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:29 | Сообщение # 358 |
Прохожий anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Еще раз здравствуйте технических данных нет мультиметр пока еще не приобрел меня интересует вопрос куда подключить 220 иможно ли ? и будет ли вторичка где либо из выводов до24в там 9 выводов если надо еще сделаю фото . Простите за нозольевость просто сыну надо фигуры вырезать. А сам не селен в электрике. Еще раз вспоминаю слова учись.Щас стараюсь 4 дня в нете азы позною пока трудно а обьяснить особо некому заранее очень благодарен
|
|
| |
ant386 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:45 | Сообщение # 359 |
Прохожий anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| вот еще фото
|
|
| |
nean | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:57 | Сообщение # 360 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 492
Статус: Online
| Цитата ant386 ( ) Еще раз здравствуйте технических данных нет мультиметр пока еще не приобрел меня интересует вопрос куда подключить 220 иможно ли ? и будет ли вторичка где либо из выводов до24в там 9 выводов если надо еще сделаю фото Все эти вопросы станут ясны после приобретения мультиметра и прозвонке трансформаторов. По картинке незнакомых трансформаторов, куда подключить сеть и какие там есть обмотки - могут сказать только экстрасенсы. К сожалению их у нас на сайте пока нет, так, что Вам придётся самому находить ответы на эти вопросы. Естественно мы поможем в этом вопросе, когда будет ясна картина (имеется в виду после прозвонки всех обмоток по сопротивлению всех выводов со всеми). Так, что быстрее приобретайте мультиметр или берите у соседа, если хотите. чтобы дело двигалось быстрее. Удачи!
|
|
| |