spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
VaKaДата: Вторник, 16.09.2014, 17:49 | Сообщение # 341
Гость
Валерий Карпов
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
spb-nik, Спасибо! вот и ищу теперь транс под эту схему, тк 3-х фазного 220 не найдёшь... А на самом деле эта схема работет с напряжением от 100в и до 120в или 200в и 230в.
 
spb-nikДата: Вторник, 16.09.2014, 17:57 | Сообщение # 342
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Можно попробовать включить оба  транса в сеть и ихние вторичные обмотки соединить последовательно, если они обе по 60 вольт - будет 120 искомых для запитки вашей схемы.
 
VaKaДата: Среда, 17.09.2014, 12:34 | Сообщение # 343
Гость
Валерий Карпов
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
spb-nik, я про первый вообще ничего ни знаю, на выходе жилы как у сварочного, использовался в печатном станке, какое напряжение он выдаёт я узнаю наверное только в выходные
 
sam1984Дата: Четверг, 25.09.2014, 12:07 | Сообщение # 344
Гость
semen kasperko
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
здрасте.как определить что это за трансформаторы и как их подключить.высота и ширина первого из них по  10,5 см .он на 22 вывода  . фото 1-3
второй из них 16 и 10 см .он 20 выводов .фото 4-6

Прикрепления: 0280645.jpg (68.6 Kb) · 0616739.jpg (60.9 Kb) · 7921444.jpg (58.5 Kb) · 0487098.jpg (61.8 Kb) · 6461776.jpg (54.5 Kb)
 
spb-nikДата: Четверг, 25.09.2014, 14:36 | Сообщение # 345
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Первый похож на какой-то из ТП-60, второй трудно сказать. Фотки мелкие и не качественные.
Цитата sam1984 ()
как их подключить
Почитайте внимательно здесь, там достаточно подробно всё описано.
 
sam1984Дата: Пятница, 26.09.2014, 12:18 | Сообщение # 346
Гость
semen kasperko
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
не тот транс.размеры ни те .

Добавлено (26.09.2014, 12:18)
---------------------------------------------
как же всё таки узнать про них
 
spb-nikДата: Пятница, 26.09.2014, 14:01 | Сообщение # 347
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата sam1984 ()
как же всё таки узнать про них
Только по методике, описанной в статье
 
taddyДата: Вторник, 30.09.2014, 15:03 | Сообщение # 348
Гость
Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Здравствуйте! Спасибо за доходчивую статью о подключении трансформаторов. Однако, прежде чем начну эксперименты, позвольте узнать Ваше мнение о следующем "звере".
Трансформатор середины 60-х. Предположительно, из некоего вещательного устройства не бытового назначения. Судя по переключателю на шасси, из которого он был кем-то выдран, питание 220 и 237в. На трансформаторе сохранился рисунок его схемы с намоточными данными (см.фото). Данные замеров сопротивления первичных обмоток см. фото.
Вопрос в количестве отводов первичных обмоток. Что подсказывает опыт о возможном их назначении и комбинациях подключения? С чего (с каких вариантов) начали бы Вы?

Прикрепления: 7207339.jpg (68.0 Kb) · 0154256.jpg (72.9 Kb) · 7467475.jpg (87.3 Kb) · 8673352.jpg (140.6 Kb) · 5039962.jpg (76.6 Kb)
 
spb-nikДата: Вторник, 30.09.2014, 17:33 | Сообщение # 349
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Раньше трансформаторы изготовлялись на напряжения сети 110-127-220-237. Первичную обмотку делали из двух одинаковых секций.
На напряжение 110-127 - секции первичной обмотки соединялись параллельно, а для 220-237 - последовательно. Коммутировались обмотки переключателем - ламповая панель ПЛК-8 и коммутирующая вставка со стрелкой, где по кругу писались напряжения и стрелку вставки необходимо было поставить на нужное напряжение.
Ваш вариант скорее всего аналогичен.
Я бы попробовал подключить сеть 220 к выводам 0-6, естественно через лампу накаливания 75-95 ватт в качестве предохранителя, и перемкнул-бы между собой выводы 14-15. Лампа защитит транс, если обмотки включены встречно, так как на схеме не помечены начало и конец обмоток.
Если лампа загорится в полный накал, то нужно будет попробовать поменять фазировку обмоток. То есть сеть подать на выводы 0-15 и перемычку поставить на выводы 6-14. Даже наверно лучше сразу начать с этого варианта, скорее всего он правильный.
 
taddyДата: Вторник, 30.09.2014, 17:56 | Сообщение # 350
Гость
Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Спасибо! Буду пробовать.

А что думаете о следующем ветеране?



Что в нем так сказать первично? Еще смущает одинаковое сопротивление обмотки 6-7-8. И по отдельности и в сумме  - 0,8 Ом. Похожа ли моя схема на правду?
На что сгодится в теории транс такой "структуры" (очень разные диаметры проволоки), если запуск пройдет успешно? blink
Прикрепления: 3553065.jpg (83.5 Kb) · 4264798.jpg (97.9 Kb) · 9463875.jpg (100.5 Kb) · 5915488.jpg (109.9 Kb)
 
spb-nikДата: Вторник, 30.09.2014, 22:26 | Сообщение # 351
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Здесь попробуйте сначала подать напряжение на выводы 1-3 (через лампу), если будет гореть, то потом попробовать на выводы 1-5 (с перемычкой на 3-4).
А сопротивление по 0,8 ом - может тестер подвирает. Видно будет по выходному напряжению, если угадаете первичку.
 
taddyДата: Среда, 01.10.2014, 18:48 | Сообщение # 352
Гость
Геннадий Тенев
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
Я бы попробовал подключить сеть 220 к выводам 0-6, естественно через лампу накаливания 75-95 ватт в качестве предохранителя, и перемкнул-бы между собой выводы 14-15. Лампа защитит транс, если обмотки включены встречно, так как на схеме не помечены начало и конец обмоток.
Итоги экспериментов таковы.
При подключении 0-6 с перемычкой 2-7 определил первичные обмотки так:
0-2 - 110в,
2-14 - 17в,
14-3 - 9в,
на второй первичке все зеркально.

На вторичных обмотках
II 8-10 - 155в
III 5-4 - 6,3в
IV 17-12 - 6,3в
V 13-9 - 17,5в
VI 19-18 - 0,3в (!?)

Похоже, что все удачно, правда, при таком подключении через лампу 100Вт (другой не оказалось), ее спираль слегка розовеет, чего не происходит при добавлении в цепь одной из 17-ти вольтовых частей обмоток, но тогда, естественно, уменьшаются показатели вторичных обмоток.
 
spb-nikДата: Среда, 01.10.2014, 22:05 | Сообщение # 353
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата taddy ()
Похоже, что все удачно, правда, при таком подключении через лампу 100Вт (другой не оказалось), ее спираль слегка розовеет, чего не происходит при добавлении в цепь одной из 17-ти вольтовых частей обмоток, но тогда, естественно, уменьшаются показатели вторичных обмоток.
Ничего страшного нет. Можно смело включать в сеть 220, части обмоток по 110 вольт.
 
ant386Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:08 | Сообщение # 354
Прохожий
anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
здравствуйте помогите определить трансформатор
Прикрепления: 8871847.png (482.8 Kb)


Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:22
 
ant386Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 12:21 | Сообщение # 355
Прохожий
anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
вот еще фото


Добавлено (05.10.2014, 12:21)
---------------------------------------------
взял из кинопроектор волна-3 меня интересует его технические данные
Прикрепления: 3299789.png (456.0 Kb)


Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:10
 
ant386Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:28 | Сообщение # 356
Прохожий
anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
есть еще один правда не знаю откуда он


Добавлено (05.10.2014, 13:12)

---------------------------------------------
его технические данные

Добавлено (05.10.2014, 13:15)
---------------------------------------------
просто хочу сделать резак для пенопласта заранее благодарен

Добавлено (05.10.2014, 19:28)
---------------------------------------------
найти выход такой силы чтобы накалялась нихромовая нить длиной 14см диаметром  0,7-1мм
Прикрепления: 9642040.png (474.9 Kb)


Сообщение отредактировал ant386 - Воскресенье, 05.10.2014, 13:12
 
spb-nikДата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:49 | Сообщение # 357
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата ant386 ()
взял из кинопроектор волна-3 меня интересует его технические данные
Тех данные можно получить, если есть документация на этот кинопроектор, если её нет, то только - читайте выше сообщение #346
 
ant386Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:29 | Сообщение # 358
Прохожий
anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
Еще раз здравствуйте технических данных нет мультиметр пока еще не приобрел меня интересует вопрос куда подключить 220 иможно ли ? и будет ли вторичка где либо из выводов до24в там 9 выводов если надо еще сделаю фото . Простите за нозольевость просто сыну надо фигуры вырезать. А сам не селен в электрике. Еще раз вспоминаю слова учись.Щас стараюсь 4 дня в нете азы позною пока трудно а обьяснить особо некому заранее очень благодарен
 
ant386Дата: Понедельник, 06.10.2014, 09:45 | Сообщение # 359
Прохожий
anton zaizev
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
вот еще фото
Прикрепления: 6977059.png (483.7 Kb)
 
neanДата: Понедельник, 06.10.2014, 09:57 | Сообщение # 360
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Online
Цитата ant386 ()
Еще раз здравствуйте технических данных нет мультиметр пока еще не приобрел меня интересует вопрос куда подключить 220 иможно ли ? и будет ли вторичка где либо из выводов до24в там 9 выводов если надо еще сделаю фото

Все эти вопросы станут ясны после приобретения мультиметра и прозвонке трансформаторов.
По картинке незнакомых трансформаторов, куда подключить сеть и какие там есть обмотки - могут сказать только экстрасенсы. К сожалению их у нас на сайте пока нет, так, что Вам придётся самому находить ответы на эти вопросы.
Естественно мы поможем в этом вопросе, когда будет ясна картина (имеется в виду после прозвонки всех обмоток по сопротивлению всех выводов со всеми).
Так, что быстрее приобретайте мультиметр или берите у соседа, если хотите. чтобы дело двигалось быстрее.
Удачи!
 