spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
k-nsergikДата: Четверг, 31.10.2013, 08:58 | Сообщение # 281
Гость
сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
 
Цитата
То есть сеть 220 к контактам 1 и 5, перемычка как и ..................
Попробуйте, что получится.

Я о таком варианте даже не подумал. а получилось вроде нормально вчера 4 часа гонял без проблем, правда транс греется но не очень сильно.
спасибо огромное за помощь. очень благодарен


Сообщение отредактировал k-nsergik - Четверг, 31.10.2013, 09:00
 
multik2911Дата: Среда, 13.11.2013, 18:58 | Сообщение # 282
Гость
Алексей Удин
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Есть транс. Я не понял как измерять холостой ход, у меня чуть провода на приборе не сплавились. И ампераж у меня прибором можно мерить только по постоянке, смогу я им холостой ход измерить.
Прикрепления: 1323616.jpg (473.5 Kb) · 9572112.jpg (10.7 Kb)


Сообщение отредактировал multik2911 - Среда, 13.11.2013, 19:00
 
spb-nikДата: Среда, 13.11.2013, 19:51 | Сообщение # 283
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата multik2911 ()
у меня чуть провода на приборе не сплавились
Как вы замеряли, опишите пожалуйста.

Ток холостого хода трансформатора измеряется так;
Собирается цепь - двойной провод с вилкой,  к одному концу провода подсоединяется один конец первичной обмотки трансформатора, второй конец этой обмотки подсоединяется к щупу амперметра, второй щуп амперметра к второму концу провода с вилкой.
Амперметр сначала на максимальном пределе измерения переменного тока, потом можно перевести на более низкий предел.
К вторичным обмоткам трансформатора ничего не подключаем.
Соблюдая осторожность - подключаем к сети 220 вольт, лучше через разделительный трансформатор. Если трансформатор мощный, то щупы аперметра на момент включения трансформатора в сеть лучше закоротить или дополнительным выключателем, или просто закоротить, так как пусковой ток первичной обмотки трансформатора превышает ток холостого хода в 100-150 раз и амперметр может выйти из строя. После того, как трансформатор включён в сеть - щупы амперметра разкорачиваются и измеряется ток.

В вашем случае прибор ваш предназначен только для измерения постоянного тока и им измерить ток холостого хода трансформатора не получится.
 
multik2911Дата: Среда, 13.11.2013, 21:35 | Сообщение # 284
Гость
Алексей Удин
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
spb-nik, Я пробовал так, как Вы описываете, но у меня постоянно меняются цифры на табло, поэтому и спросил по поводу прибора. Я пробовал на вторичной обмотке включить не в разрыв, а в нагрузку. Прибор выжил, а провода нагрелись, шунт наверное спас. Придётся прибор по магазинам искать, которым можно ампераж переменку измерять. Спасибо за хороший ответ.

Сообщение отредактировал multik2911 - Четверг, 14.11.2013, 01:02
 
spb-nikДата: Четверг, 14.11.2013, 10:15 | Сообщение # 285
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Цитата multik2911 ()
Я пробовал на вторичной обмотке включить не в разрыв, а в нагрузку. Прибор выжил, а провода нагрелись,

Ток всегда измеряется только последовательным включением амперметра с нагрузкой, без нагрузки - ток источника не измеряется, так как амперметр имеет малое внутреннее сопротивление и подключение амперметра непосредственно к источнику (обмотке трансформатора) - будет равносильно короткому замыканию обычным проводом, в последствии которого можно лишиться прибора или трансформатора.
 
VERGДата: Суббота, 23.11.2013, 13:24 | Сообщение # 286
Гость
Андрей Кочергин
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Почитал тему, сам не особо во всём этом понимаю :'( есть трансформатор на котором написано 1ф4.716.124 0173 имеет 26 выходов было на его основе собрано зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, залез один деятель туда, отпаял все контакты а припоять не помнит как не подскажите что есть что и с чего вообще начать
 
spb-nikДата: Суббота, 23.11.2013, 22:02 | Сообщение # 287
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Если 26 выводов и было зарядное, то скорее всего первичка имела отводы, которыми регулировался ток заряда. Этот ваш номер на трансе ничего не даст полезного.
Для начала сфотографируйте трансформатор с разных сторон (если он снят с зарядного), зарядное тоже. Затем нужно прозвонить все выводы трансформатора омметром и записать что с чем звонится и где какое сопротивление. Потом будем разбираться.
 
VERGДата: Понедельник, 25.11.2013, 09:41 | Сообщение # 288
Гость
Андрей Кочергин
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Фото выложу чуть позже, фотоаппарата под рукой нет, прозвонил выходы получилось примерно следующее: 1-2,1-3,1-4 2,5ом; 2,3,4 0,1ом; 5,6,7,8 0,1 ом; 10,11,12,13,14 0,1 ом; 15,16 0,1 ом; 17,18,19,20 0,1 ом; 25-26  35,6 ом. Со слов разбиравшего 1-9 это 220В, 11-14 это было 12 в 9-14 было 24. может просто не суждено этому трансформатору жить а я тут людям мозги совокупляю :'(
 
spb-nikДата: Понедельник, 25.11.2013, 12:20 | Сообщение # 289
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Если 1-9 сетевая, то они должны прозваниваться. У вас по описанию 1-2-3-4 далее 5-6-7-8, далее от 10 вывода. Где 9-тый?
Ну и попробуйте (если между 4-5 разрыв) соединить перемычкой 4-5, сеть подать через лампу накаливания 100-150 ватт на 1, ну и остаётся 8 (если нет 9-го).
Если лампа не загорится, то значит угадали (допускается, если нить чуть раскалится).
Потом можно замерить напряжения на вторичках.
 
bot_blackДата: Среда, 04.12.2013, 21:52 | Сообщение # 290
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста.
Трансформатор ТС-180
Нужно снять с вторичной обмотки около 60В, 3А = 180Ват (мощность трансформатора)
Из таблицы http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77:
**число витков = 195, диаметр провода = 0,51, напряжение = 63В, ток = 0,5.**
Я посчитал:
195/63 = 3,9 витка на Вольт
60В*3,9=234Витка
234Витка/2= 117Витков на каждую катушку.
Ток(толщина провода): 3Ампера/3,5плотность тока = 0,85мм2 толщина провода.
Все верно?
Из этого выходит:
117Витков* 0,85мм2 толщина провода = 99,45мм. Высота катушки 80мм. Как намотать оставшиеся 20мм. провода?
 
катоДата: Среда, 04.12.2013, 22:23 | Сообщение # 291
Постоялец
като
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Статус: Offline
0,85мм2-маловато будет!? pip
 
bot_blackДата: Среда, 04.12.2013, 22:36 | Сообщение # 292
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Цитата като ()
0,85мм2-маловато будет!?
Сколько достаточно?
Где в расчетах ошибся?
 
spb-nikДата: Среда, 04.12.2013, 22:42 | Сообщение # 293
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Нужен диаметр 1,0 мм, витков в катушках достаточно будет по 95-100.
Цитата bot_black ()
117Витков* 0,85мм2 толщина провода = 99,45мм. Высота катушки 80мм. Как намотать оставшиеся 20мм. провода?
Это у вас подсчёт длинны намотки в один слой (и то без учёта изоляции провода), намотайте 2-3 слоя
 
bot_blackДата: Среда, 04.12.2013, 22:47 | Сообщение # 294
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
намотайте 2-3 слоя
Поверх первого ряда, не разрывая провод?
 
spb-nikДата: Среда, 04.12.2013, 22:58 | Сообщение # 295
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Да, только между рядами прокладывайте слой изоляции (бумаги). Если когда нибудь разбирали трансформатор (разматывали) то наверняка видели, как там выполнены обмотки. Если нет, то можно аккуратно размотать Ваш ТС-180, убрать не нужные вторички, чтобы Ваша на 60 вольт поместилась в окно сердечника. Посмотрите за одно, как намотаны вторички, ну и может смотанный провод пригодится в дальнейшем (если он не подгоревший и не сыпется изоляция).
 
bot_blackДата: Среда, 04.12.2013, 23:05 | Сообщение # 296
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
spb-nik
Спасибо большое, за помощь!
 
bot_blackДата: Четверг, 05.12.2013, 01:46 | Сообщение # 297
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Намотал. Подключил через предохранитель (лампа накал.) лампа горит транс. гудит :'(
Подключил по инструкции, выводы: 1:1 в сеть 220, 2:2 замкнул.


Прикрепления: 2615677.jpg (96.4 Kb) · 5796279.jpg (86.9 Kb) · 7798514.jpg (114.8 Kb) · 2895120.jpg (32.7 Kb) · 8326461.jpg (53.3 Kb)
 
neanДата: Четверг, 05.12.2013, 14:48 | Сообщение # 298
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 490
Статус: Offline
1. Какой мощности лампа накаливания?
2. В сеть включали такой транс, как на фото, то есть сердечник не стянут?
 
bot_blackДата: Четверг, 05.12.2013, 19:07 | Сообщение # 299
Гость
bot_black bot_black
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
Цитата nean ()
1. Какой мощности лампа накаливания?
2. В сеть включали такой транс, как на фото, то есть сердечник не стянут?
1.60-100Вт
2. Да yes
 
spb-nikДата: Четверг, 05.12.2013, 21:34 | Сообщение # 300
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 787
Статус: Offline
Если трансформатор не стянут, то будет большой ток холостого хода (лампа будет гореть), ну и естественно сильно гудеть.
Стяните сердечник, как было раньше и подключите через лампу 100-150 ватт.
 
Форум » Практикум » Трансформаторы » Как правильно подключить к сети трансформатор