ЗУ из БП АТ на основе ШИМ 494
|
|
vitaljon | Дата: Среда, 14.04.2021, 16:43 | Сообщение # 241 |
Гость vitalij solovej
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Поменял на многооборотные и все стало как надо спасибо всем!!!
|
|
| |
ALEX74 | Дата: Среда, 14.04.2021, 17:30 | Сообщение # 242 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Можно ли заменить рансформатор EI 33C-1 на 8TG00224 с последующей перемоткой вторички?
Сообщение отредактировал ALEX74 - Среда, 14.04.2021, 17:33 |
|
| |
serg | Дата: Четверг, 15.04.2021, 21:58 | Сообщение # 243 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Эти номера ничего не говорят. Если вы имеете в виду один транс от одного ИБП заменить на другой транс от другого ИБП, то в принципе можно, они по конструкции похожи. Нужно только смотреть, чтобы ИБП были одинаковые. В смысле собранные по двухтактной схеме, с двумя силовыми транзисторами на выходе. У однотактных ИБП (с одним силовым транзистором) другое кол-во витков и они по другому рассчитаны.
|
|
| |
ktcg56 | Дата: Суббота, 15.05.2021, 11:35 | Сообщение # 244 |
Прохожий Vladimir Stranger
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Доделал я наконец свой блок питания. Все вроде нормально, напряжение 26,6 В, ток 9,5 А, но есть одно но, при увеличении тока более 5 -6 А явно прослушивается свист, частота которого увеличивается по мере увеличения тока! Есть подозрения что звенит какой-то элемент, дроссель или еще что-то. Трансформатор прижимал, тон не менялся. Если есть мысли как проверить остальное приветствуется с благодарностью.
|
|
| |
wolf5580 | Дата: Вторник, 01.06.2021, 11:47 | Сообщение # 245 |
Гость vlad petrov
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| По поводу дросселя ,у всех разная проницаемость,особенно у много работающих блоков атх,из за больших температур,подбирайте кол-во витков до 90мкг,китаец метер показывает 0,09мкг,второе ставте в цепи 0-24в подстроечники 20-100ком,в цепи шунта 1ком,без нагрузки регулятор напряжения выставляйте на максимум напряжения,подстроечником выставляете 22в для начала,подключаете автолампу ватт на 20 к выходу питания и мультиметр в режиме тока 10а последовательно лампе,выставляйте регулятор тока на максимум,регулировкой подстроечника тока добейтесь небольшого снижения тока,если ток очень мал,то наоборот добавляйте до установлении тока,по попробуйте регулировать ток регулятором тока,если все нормально выставляете регулятор тока в нуль и замыкаете выход блока,потихоньку крутите ток до 5а,если регулировки не хватает то крутим подстроечник тока,если есть запас регулировки регулировки то подстраиваем подстроечник тока,лампа в цепи 220в обязательна,при регулировке тока при кз делайте все быстро давайте блоку остыть
|
|
| |
popvovka | Дата: Четверг, 17.06.2021, 21:55 | Сообщение # 246 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый вечер! Переделал БП, на холостом есть регулировка от ноля, до 25 вольт. Под нагрузкой, лампа на 24 вольта/36 ватт. Напряжение не поднимается выше 13 вольт. Закорачиваю выход на амперметр, ток около 2 ампер. Резистор ограничения максимального тока на 100 ом(тот что на 15 ножку). Защитная лампа, по сети, загорается. Я понимаю, что лампа ограничивает ток, но она же не должна гореть. Без нее уже горели транзисторы и диодный мост с предохранителем. Может было у кого такое? Спасибо!
|
|
| |
serg | Дата: Четверг, 17.06.2021, 23:43 | Сообщение # 247 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| При налаживании БП защитная лампа может быть мощностью 60-95 вт. если проверяете БП под нагрузкой, то лампу ставьте не меньше 150-200 вт (можно несколько в параллель). Ток в 2 ампера может быть от того, что сопротивление шунта больше, чем 0,01 Ом. Что за шунт у вас стоит?
|
|
| |
popvovka | Дата: Пятница, 18.06.2021, 00:21 | Сообщение # 248 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Отрезок манганина 0.8 мм. Около 40 мм. Лампа 60 ватт. Попробую в параллель еще поставить. Единственная лампа накаливания дома была 60 ватт) Прикуплю парочку и попробую.
|
|
| |
serg | Дата: Пятница, 18.06.2021, 07:53 | Сообщение # 249 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Резистор ограничения поставьте 30-50 Ом и последовательно с ним переменный 390-470 Ом. Переменник поставьте в минимальное сопротивление, потом замкните выход БП амперметром. Постепенно увеличивая сопротивление переменника установите ток КЗ 5 ампер. Потом замерьте общее сопротивление этих двух резисторов и поставьте вместо них постоянный. Проверьте работу БП под нагрузкой с лампой 150-200 вт. Нагрузка - ваша лампа на 24 вольта. БП должен нормально регулировать выходное напряжение с этой лампой.
|
|
| |
popvovka | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 14:31 | Сообщение # 250 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Странный блок. Уже переделывал несколько, таких проблем не было. Uхх: 0-26 вольт. Uнаг: 0-20 вольт. Через лампу 180 вт. При регулировке с нагрузкой, в районе 17 вольт, загораются лампы по сети. Потом тухнут. Ток регулируется норм до 5 ампер в режиме КЗ, нагрузка А-метр. Может так и оставить, для аккумуляторов хочу его использовать. Но без ламп в сети, подключать пока не рискнул. Добавляю. Установил. Uвых -15 вольт. Iвых - 5 ампер. Режим КЗ на А-метр. Резистор установки максимального тока 220 Ом, тот что на 15 ножку. Установил на входе лампу 100 вт. Не горит, кроме момента включения. Позже буду пробовать без лампы. Удачи мне
Сообщение отредактировал popvovka - Воскресенье, 20.06.2021, 19:19 |
|
| |
serg | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 22:28 | Сообщение # 251 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Цитата popvovka ( ) Ток регулируется норм до 5 ампер в режиме КЗ, нагрузка А-метр. Может так и оставить, для аккумуляторов хочу его использовать. Да, можно так и оставить. Без лампы тоже должно нормально работать.
Сообщение отредактировал serg - Воскресенье, 20.06.2021, 22:29 |
|
| |
popvovka | Дата: Вторник, 22.06.2021, 08:20 | Сообщение # 252 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Поставил резистор на 220 Ом, на 15 ножку. Взял нагрузку, лампа 55 Вт/12 вольт. Подключаю. Загорается сетевая лампа и не тухнет. Iнаг-3.5 А.
|
|
| |
nean | Дата: Вторник, 22.06.2021, 12:19 | Сообщение # 253 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 492
Статус: Offline
| Не тухнет с нагрузкой, или уже без нагрузки?
|
|
| |
popvovka | Дата: Вторник, 22.06.2021, 13:31 | Сообщение # 254 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| С нагрузкой. Промах. Так и должно быть. Убрал лампу по входу. На выходе установил лампу 55 Вт/12 вольт. Кручу плавно, ток поднимается и бах. Сгорел предохранитель и два диода. Диоды входного диодного моста. Транзисторы целы, по прозвонке по крайней мере. Роюсь дальше.Добавлено (23.06.2021, 22:24) --------------------------------------------- Силовые транзисторы тоже в ауте. Ничего не понимаю. Из трех блоков, два умерли.
Сообщение отредактировал popvovka - Вторник, 22.06.2021, 13:41 |
|
| |
Balu1989 | Дата: Среда, 26.01.2022, 01:07 | Сообщение # 255 |
Гость Сергей Емельяненко
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Всем привет ! Тема еще жива? Пытаюсь себе сделать блок питания регулируемый! просидев вечер, получился бред, не буду вдаваться в подробности. Пока хочу все отпаять что переделывал и .... убрать вообще все лишнее! схема похожа очень на эту! Что конкретно удалить ? ))) Боююсь что я переборщил с выпайкой )
|
|
| |
serg | Дата: Воскресенье, 30.01.2022, 12:29 | Сообщение # 256 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| У вас после всех манипуляций должно остаться вот так.
На место разрыва средней точки транса и общим проводом (обозначен красным крестом) устанавливается шунт, и все дополнительные элементы собираются по этой схеме.
|
|
| |
Balu1989 | Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:28 | Сообщение # 257 |
Гость Сергей Емельяненко
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата serg ( ) У вас после всех манипуляций должно остаться вот так Огромное спасибо! На днях займусь )
|
|
| |
serg | Дата: Вторник, 01.02.2022, 09:01 | Сообщение # 258 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Да, ещё может быть нужно будет закоротить резистор R514 (1,5К), питание через который с дежурки подаётся на ср. точку тр-ра 2. Но это смотрите сами, может и так будет работать, смотря какое напряжение выдаёт дежурка.
|
|
| |
Balu1989 | Дата: Пятница, 04.02.2022, 20:22 | Сообщение # 259 |
Гость Сергей Емельяненко
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата serg ( ) Да, ещё может быть нужно будет закоротить резистор R514 (1,5К), питание через который с дежурки подаётся на ср. точку тр-ра 2.Но это смотрите сами, может и так будет работать, смотря какое напряжение выдаёт дежурка. С Дежурки выходит 12 Вольт. т.е нужно перемычку поставить вместо R514 ? А то нет напряжения на выходе. на 8 и 11 ногах шим 1,5 вольт
Сообщение отредактировал Balu1989 - Пятница, 04.02.2022, 20:55 |
|
| |
serg | Дата: Суббота, 05.02.2022, 09:51 | Сообщение # 260 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| На 8-11 ногах должны быть выходные импульсы (ШИМ). Попробуйте резистор закоротить 514.
|
|
| |