Как правильно подключить к сети трансформатор
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
Zuzik | Дата: Среда, 28.03.2012, 17:43 | Сообщение # 141 |
Гость Сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Запнулся сегодня в гараже о большой и очень тяжёлый трансформатор (если не изменяет память, от микроволновки "Метеор", производства или г.Ижевск, или г.Воткинск). Каковы его характеристики? С такими габаритами его хотелось бы использовать как понижающий (до 12В или 24В или 36В - всё равно) или развязывающий 220В - 220В (для самодельного БП из компьютерного АТ/АТХ) для овощной/смотровой ямы в гараже.
Сообщение отредактировал Zuzik - Среда, 28.03.2012, 19:47 |
|
| |
Zuzik | Дата: Среда, 28.03.2012, 18:14 | Сообщение # 142 |
Гость Сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Ещё один вопрос.
На фото торроидальный трансформатор блока питания электрофона Орфей 103С (Радиозавод г.Ижевск). Из-под лакоткани выходят 8 (Восемь) проводов (маркировка с "1" по "8"). 1. 2. Как определить ток вторичных обмоток?
Сообщение отредактировал Zuzik - Среда, 28.03.2012, 19:23 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 28.03.2012, 21:49 | Сообщение # 143 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата Zuzik Запнулся сегодня в гараже о большой и очень тяжёлый трансформатор Если он от микроволновки, то поаккуратнее с ним, так как напряжение вторичной обмотки порядка 2000-2500 вольт, для питания магнетрона и накал 3,5 вольт. Как понижающий, разделительный и прочее.. он подойдёт, только, если убрать ВВ обмотку и вместо неё намотать требуемые 220, 36, 24 и т.д., если поместятся - можно все, какие угодно. Мощность его по мощности микроволновки (магнетрона), порядка 800-1200 вт. Цитата Zuzik 2. Как определить ток вторичных обмоток? Вы статью прочитайте, если что-то не поймёте - разъясним.
|
|
| |
Zuzik | Дата: Четверг, 29.03.2012, 09:14 | Сообщение # 144 |
Гость Сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Quote (spb-nik) Вы статью прочитайте
Спасибо.
|
|
| |
Nigth | Дата: Суббота, 31.03.2012, 01:45 | Сообщение # 145 |
Гость Алексей Бурый
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| СТ-310
нужно на первичку подать 220В а с вторички снять 110В и 36 В тыкните пожалуйста пальцем что куда подключить. Сразу говорю что рабочий, тему на сайте видел, но не разобрался - выводы пронумерованы иначе.
0 на корпус 1-2-3 звонятся друг с другом накоротко 10-20 кз 17-7 кз 15-5 кз 16-6 3 Ом 18-8 кз 14-4 кз не знаю как вставлять фотки так что простите:
http://piccy.info/view3/2824767/15fd9a143ba57aa2ccd76e3ca15e1bd0/ http://piccy.info/view3/2824786/834da8e3a38c6fe586d36f7959cf0482/ мыло barvinok90@mail.ru
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:45 | Сообщение # 146 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Не могли бы Вы продублировать ещё все надписи (если одинаковы, то на одной катушке), а то на фото плоховато видно. Quote (Nigth) а с вторички снять 110В и 36 В Токи какие рассчитываете максимальные?
|
|
| |
Nigth | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 20:26 | Сообщение # 147 |
Гость Алексей Бурый
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| до 1 А, но скорее всего будет порядка 0,5 А кстати ещё перемерил и получил 6-16 20 Ом
|
|
| |
Zuzik | Дата: Четверг, 05.04.2012, 07:55 | Сообщение # 148 |
Гость Сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Есть вот такой трансформатор от зарядного устройства Электрон. На трансе указана мощность 180Вт.
Правильно ли я понимаю, что, поскольку общая (габаритная) мощность трансформатора 180Вт, то при одинаковой нагрузке обмоток 5-8 и 5'-8' (питание усилителя двуполярным напряжением) каждая способна выдать ДО 3,5А? Потому, что 17В*7,5А*2=255, что значительно больше общих 180Вт?
Иначе говоря, какой максимальный ток я могу получить от каждой из обмоток 5-8 и 5'-8'? Статью читал, и метод оценки 10% снижением напряжения под номинальной нагрузкой понял, однако НА ЭТОМ трансформаторе указаны параметры, поэтому просто хочу знать, правильно ли я понимаю то, что указано на трансформаторе?
Сообщение отредактировал Zuzik - Четверг, 05.04.2012, 07:59 |
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:04 | Сообщение # 149 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Мощность трансформатора указана номинальная. То есть при номинальной нагрузке на каждую обмотку 5 А. Ток 7,5 А указан при максимальной нагрузке на трансформатор. Так, как усилитель - это нагрузка импульсного характера (если это не режим А) и при пиках потребляемого тока, мощность отдают емкости фильтров, а действующее значение потребляемого тока усилителем меньше, то можно смело ставить этот трансформатор для усилителя с напряжением в плечах 24-25 вольт и максимальным током нагрузки (двух каналов) до 8 А. Естественно ёмкости сглаживающих фильтров что бы были не менее 10 000 мкф.
|
|
| |
Zuzik | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:29 | Сообщение # 150 |
Гость Сергей
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
|
Спасибо большое. Кратко и толково.
|
|
| |
Nigth | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:33 | Сообщение # 151 |
Гость Алексей Бурый
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| так я же на фото написал белыми цифрами - это и есть те надписи, которые на трансе, на второй катушке такие же
|
|
| |
Гость | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:43 | Сообщение # 152 |
Группа: Гости
| Скажите как тут можно в вопрос вставить фото?
|
|
| |
petya | Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:41 | Сообщение # 153 |
Живу я здесь Пётр
Группа: Пользователи
Сообщений: 229
Статус: Offline
| А у гостей нет возможности прикрепить файл. Нужно зарегистрироваться.
|
|
| |
kurt | Дата: Суббота, 28.04.2012, 19:02 | Сообщение # 154 |
Гость Kurt kurt
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| доброго времени суток, достался трансформатор от советской ас s-70, проблема в том, что с трансформаторами знаком мало, использовал только с размеченными выводами, а тут маркировки нет, да и сетевые выводы не обозначены, а в сеть много оборудования цифрового включено, очень боюсь кз Изначально были соединены только выводы 2-2' (на фото справа точка стоит, ее и принял за ' ). Помогите пожалуйста сетевые выводы определить, догадываюсь, что это 1-1' , но хотелось бы услышать мнение людей знающих C пустыми выводами сопротивления есть: (4-4' - 2.1 Ом), (1'-2' - 1.5 Ом), (1-2 - 14.2 Ом), (4'-6' - 1.4 Ом), (4-6 - 1.4 Ом), (4'-5' - накоротко), (4-5 - накоротко). Габариты сердечника Д/Ш/В: 10/60/30. На всякий случай сопротивления на выводах первичной обмотки с соединенными изначально выводами 2-2': (4-4' - 2.1 Ом), (1-2' - 14.2 Ом), (1'-2' - 14.5 Ом), (1-1' - 28.2 Ом), (2-1' - 14.5 Ом), (1-2 - 14.2 Ом). Итак, будут ли выводы 1-1' сетевыми с соединенными 2-2'? и еще глупый вопрос, можно ли его использовать как двуполярный и где в таком случае искать общий вывод (землю)? заранее спасибо.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:56 | Сообщение # 155 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Хорошие были колонки. От них осталось что нибудь? Ну это просто ради интереса. А так по существу, сетевые здесь 1-1' с соединёнными между собой 2-2'. Общий провод будет 6-6' (их тоже нужно соединить), на усилитель можно пустить 5-5', будет где-то +26-30 вольт. В прицепе схема вашей колонки.
|
|
| |
kurt | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 00:13 | Сообщение # 156 |
Гость Kurt kurt
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Спасибо за помощь. сами колонки то целые, чего не скажешь о темброблоках(выдраны с обеих), унч только на одной остался, без ЭМОС низкие частоты смазанные очень, низкочастотники пришлось заново центрировать, да и подвесы уже ни к черту на них. Используются как временные фронтальные с усилителем на tda7386.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 15:16 | Сообщение # 157 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Quote (kurt) без ЭМОС низкие частоты смазанные очень, Если датчики остались целы, то в процессе можно сделать ЭМОС. даже и с другим УМ, хотя родной аналог У-101 ("Радиотехника").
|
|
| |
Raf | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 09:58 | Сообщение # 158 |
Прохожий Raf Rafov
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Всем привет! Есть такой трансформатор! Были сделаны замеры получилось вот так Помогите пожалуйста, что с этого вышло! Спасибо!
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 16:40 | Сообщение # 159 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Ваш транс подключается к сети 220 к выводам 1 и 4, можно к 1 и 5 - это на 237 вольт, для транса это даже лучше. Выводы 11-12 это скорее всего накал 6,5 вольт, 9-10 смешение, 7-8 повышающая. Точнее замерить можете сами. Транс подойдёт для лампового усилка. Для безопасности первое включение произведите через лампочку 75-100 ватт. Удачи!
|
|
| |
Raf | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 16:52 | Сообщение # 160 |
Прохожий Raf Rafov
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Большое, прибольшое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как раз то, что искал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
| |
|