Как правильно подключить к сети трансформатор
|
|
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
nean | Дата: Среда, 30.01.2019, 11:56 | Сообщение # 681 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| Прозвоните все выводы мультиметром, будет ясно сколько обмоток на трансе, может и найдётся первый вывод обмоток 36-45В.
|
|
| |
gerent100 | Дата: Суббота, 29.06.2019, 19:40 | Сообщение # 682 |
Гость Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Добрый вечер.Подскажите новичку как правильно подключить этот транс и что из него толкового получится.Спасибо. Проверил мультиметром,вот что получилось: Белый-черный 3 ом Белый-желтый 3 ом Белый-синий 3 ом Черный-желтый 1 ом Черный-синий 1 ом Желтый-синий 1 ом Красный-зеленый 1 ом
|
|
| |
nik-pnn | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 05:12 | Сообщение # 683 |
Живу я здесь Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
| А что за транс такой? От упс-а? И можно фотки ещё его с торцов посмотреть, там где провода выходят.
|
|
| |
gerent100 | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 09:53 | Сообщение # 684 |
Гость Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Вот еще фотки.Весит килограмма четыре.
Сообщение отредактировал gerent100 - Воскресенье, 30.06.2019, 09:55 |
|
| |
nik-pnn | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 13:31 | Сообщение # 685 |
Живу я здесь Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
| Понятно, попробуйте через лампочку на 75 ватт подключить к сети 220 вольт белый и синий провод. Красный и зелёный, это скорее всего вторичка. Если лампа не будет гореть, значит правильно. На вторичке скорее всего будет 12 -14 вольт. Так что сами подумайте куда его можно применить.
Сообщение отредактировал nik-pnn - Воскресенье, 30.06.2019, 13:33 |
|
| |
gerent100 | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 13:40 | Сообщение # 686 |
Гость Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Непонятно почему у белого одинаковое сопротивление со всеми остальными проводами. Добавлено (30.06.2019, 14:13) --------------------------------------------- Подключил через лампу 95 ват.На выходе 11 вольт.Лампа горит в треть накала.
|
|
| |
nik-pnn | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:19 | Сообщение # 687 |
Живу я здесь Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
| Попробуйте ещё проверить белый со всеми остальными проводами, то есть белый- чёрный и белый- жёлтый , если накал лампы не увеличится, то можно белый с любым цветом подключить к сети. Можно попробовать и без лампы.
|
|
| |
gerent100 | Дата: Воскресенье, 30.06.2019, 14:41 | Сообщение # 688 |
Гость Вадим Викторович
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Пробовал.Тоже самое,что и с синим.
|
|
| |
nik-pnn | Дата: Понедельник, 01.07.2019, 12:10 | Сообщение # 689 |
Живу я здесь Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
| Его можно в сеть включить и без лампы. Напряжение на выходе будет немного регулироваться переключением проводов, с белым. То есть белый и синий, чёрный, жёлтый. Куда его применить, решайте сами.
|
|
| |
alexejderkach | Дата: Четверг, 19.03.2020, 00:49 | Сообщение # 690 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Я таки решился и поставил пока такой трансформатор тока: Мегомметр Т0,66 200/5А https://klaster.ua/shop/elektropitanie/elektrotehnika/transformatory/ , я вообще так и хотел какую то из Т0шек потому что они наиболее уберегают пользователя от возможного поражения, даже если будет повреждение во время обслужки. У них только одна фигня, что не понравилась, пришлось очень аккуратно устанавливать, потому что при неправильном монтаже потом уже не исправить, они очень плохо чинятся, можно даже сказать починка почти анрил. Но по функционалу пока нет вопросов, понизил потребление с сотки ампер до 5, потому конечно в плане экономии это хорошо, отобьется быстро. Надеюсь только на стабильность, потому что у многих они больше чем пару лет не живут, перегорают легко. Так что надо следить, но пока особых нареканий нет. И да, если не уверены, лучше позовите рукастого профи для установки, чтобы сделал всё как надо, так как он довольно таки хрупкий...
Сообщение отредактировал alexejderkach - Четверг, 19.03.2020, 21:21 |
|
| |
magvay1111198944 | Дата: Среда, 22.04.2020, 13:06 | Сообщение # 691 |
Гость Magvay
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем привет! Помогите пожалуйста подключить трансформатор ГВ4 703 113
|
|
| |
nean | Дата: Четверг, 23.04.2020, 14:37 | Сообщение # 692 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| Похож на такой?
Если на нём есть нумерация выводов, то хорошо, если нет, то сами промаркитруйте. Потом нужно будет прозвонить все выводы между собой и составить карту сопротивлений, например как сделано здесь. Затем её предоставить сюда.
|
|
| |
7679704 | Дата: Вторник, 11.08.2020, 23:53 | Сообщение # 693 |
Гость михаил цалле
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| по запросу У меня трансформатор марка еГ5.702.015 ОСТ 25-99-71 .На трансформаторе 13 выводов (у меня нет обозначения первичной обмотки и вторичных ) Прошу подсказать на какие клемы подавать первичное напряжение 220в и с каких клем я сниму вторичное напряжение и какой величины ?.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 12.08.2020, 22:04 | Сообщение # 694 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Для начала прозвоните все выводы между собой омметром и дайте описание проделанной работы (например как здесь), чтобы иметь представление о трансе. То есть, сколько имеется обмоток, какие сопротивления обмоток и т. д. Желательно ещё и фото транса. Потом будем думать.
|
|
| |
mirvays | Дата: Среда, 26.08.2020, 19:00 | Сообщение # 695 |
Гость Mirvays HodjaNurulla
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Народ подскажите куда сеть 220в подключать ... вот такой транс от UPS на сколько понял это повышающий транс ? Могу ли подключить сеть на толстый красный чёрный провод ..чтобы получить понижение ?
Сообщение отредактировал mirvays - Среда, 26.08.2020, 19:01 |
|
| |
nean | Дата: Четверг, 27.08.2020, 12:25 | Сообщение # 696 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| Фото ещё нужно со стороны тонких проводов. И ещё нужно прозвонить омметром все тонкие провода между собой, и написать результаты прозвонки сюда. То есть между какими проводами - какое сопротивление. Толстые провода - это скорее всего понижающая обмотка на 12 вольт (6+6). Можно ещё фото и со стороны толстых проводов.
|
|
| |
sailorgames228 | Дата: Среда, 10.02.2021, 21:11 | Сообщение # 697 |
Гость Sailor Games
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Прошу помочь, нашёл транс (ВЖ4702006) хочу подключить его в сеть 220в, нашёл немного инфы.
Трансформаторы силовые однофазные до 50 Гц. 4.702До 200 ва до 1 кв, 6 выводов -1,1',2,3,4,5. Замерил сопротивление 1-1' (6,3ом), 1'-2(10ом), 3-4(10ом), 4-5(13ом). Прошу помочь!
Сообщение отредактировал sailorgames228 - Среда, 10.02.2021, 21:15 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 10.02.2021, 22:24 | Сообщение # 698 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Попробуйте так. Возьмите лампу накаливания на 220 вольт и на мощность 25-40 Вт. Через эту лампу подключите трансформатор к сети 220 вольт выводами 1 и 2. Если этот транс. на 220 вольт, то лампа накаливания не должна загореться и можно будет включать её в сеть без лампы. Если лампа ярко загорится, то транс не на 220 вольт.
Напишите сюда, какой у Вас будет результат.
|
|
| |
юзур | Дата: Пятница, 30.04.2021, 23:00 | Сообщение # 699 |
Гость кот
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Попал немного в ступор, не знаю как подключить транс, практически все сопротивления за гранью нуля. Транс с немецкого дефектоскопа, древнего, еще лампового. Диаметры проводов приблизительные.
|
|
| |
nean | Дата: Суббота, 01.05.2021, 20:25 | Сообщение # 700 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| 1-2, 3-4 прозваниваются между собой, или только 1-2, 3-4, 5-6 .....
|
|
| |