Как правильно подключить к сети трансформатор
|
|
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:19 | Сообщение # 181 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Нумерация выводов у Вас в заводском исполнении, или пронумерованы самостоятельно? Немного не ясно по сопротивлениям обмоток. Если между 6-9 и 12 = 94 ома, а между 12-14 = 193, то по идее должно быть между 6-9 и 14 = 287, то есть имеется ещё одна обмотка между выводами 9 и 12. Если всё же так, как Вы дали, то получается, что обмотки 6-9 и 12-14 коротят между собой, или обмотка 12-14 выполнена со средней точкой (отводом) и этот вывод соединён с каким либо выводом обмотки 6-9 и является общим выводом этих обмоток. Всё это выяснится при дальнейших измерениях. 1-2 для первички (около 3-х Ом), для такого транса, вполне может быть нормой, так что можно попробовать включить её в сеть 220 с последовательно-включенной лампой накаливания 100-150 вт. Если лампа не будет гореть (небольшое покраснение спирали допускается), то её можно будет убрать и замерить ток ХХ обмотки и напряжения на всех выводах. Обмотка 12-14 скорее всего высоковольтная.
|
|
| |
Raf | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:43 | Сообщение # 182 |
Прохожий Raf Rafov
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| нумерация выводов заводская еще раз прозвонил получается как и раньше замерял! Полазив по инету транс похож КИНАПовский, даже выводы похожи только у них имеются выводы 3 и13! может это выходной!?(предположение)
|
|
| |
Okkupant | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:57 | Сообщение # 183 |
Поселенец Сергей Глазов
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Здравствуйте, у меня такой трансформатор, от какой-то старой радиолы. Не могу разобраться с первичной обмоткой, он вроде и от 220 и 110в работал. Добавлено (29.07.2012, 20:43) --------------------------------------------- В общем такова картина сопротивлений 1-2 2.3Ом 1-3 13Ом 1-4 0 1-5 0 1-6 0 2-3 11.5Ом 2-4 0 2-5 0 2-6 0 3-4 0 3-5 0 3-6 0 4-5 12.5Ом 4-6 14.5Ом 5-6 2.5Ом Как подключить первичку, чтобы по возможности трансформатор работал на всю мощность?
Добавлено (29.07.2012, 20:50) --------------------------------------------- Думаю, что надо соединить 3и4 и напряжение подавать на 1и6
Добавлено (29.07.2012, 20:57) --------------------------------------------- Если соединить 3и4, то между 1и6 получается 27Ом..Уже что-то похожее на правду.
Сообщение отредактировал Okkupant - Воскресенье, 29.07.2012, 20:43 |
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:58 | Сообщение # 184 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Quote (Raf) Полазив по инету транс похож КИНАПовский, даже выводы похожи только у них имеются выводы 3 и13! Это скорее всего силовой транс от усилителя 90У-2. Первичка у него на 110 вольт и общими выводами являются 7; 13 (он же и средний вывод обмотки 12-14) и вывод 3 (экран сетевой). Возможно они все соединены внутри транса и выходят на вывод 7. Так, что этот транс только на перемотку.
Quote (Okkupant) Думаю, что надо соединить 3и4 и напряжение подавать на 1и6 Здесь можно сеть подключить к выводам 3 и 4, а перемычку поставить на выводы 2 и 5, или наоборот (перемычка на 3-4 и сеть на 2-5) Здесь две секции первички 1-2-3 = 17+110 вольт (общее 127) и 4-5-6 = 110+17. Можно подключить сеть и к выводам 1-6 (общее напряжение 254 вольта), тогда транс будет работать в облегченном режиме, но чуть понизятся напряжения вторичек.
|
|
| |
Okkupant | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 22:41 | Сообщение # 185 |
Поселенец Сергей Глазов
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Значит на 2-5 и перемычка 3-4. Да, 1-6 лампа не горит и транс не гудит вообще. Если я карту напряжений вторичных обмоток выложу, можно ли понять будет сколько обмоток всего или общую картину нарисовать?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:00 | Сообщение # 186 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Сколько обмоток - лучше всего определяется прозвонкой, потом уже можно и напряжения мерить. Первичка у вас уже определена (1-6), осталось прозвонить оставшиеся концы между собой и определить все вторички.
|
|
| |
Okkupant | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:42 | Сообщение # 187 |
Поселенец Сергей Глазов
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Сопротивления таковы: 8-9 2.2Ом 8-10 4Ом 8-11 5.5Ом 8-12 7.5Ом 9-10 2.5Ом 9-11 4Ом 9-12 5.5Ом 10-11 2.5Ом 10-12 4Ом 11-12 2.5Ом 13-14 2.5Ом 15-16 1Ом Остальные все выводы по нулямДобавлено (29.07.2012, 23:33) --------------------------------------------- Прозвонка тоже только на этих выводах Добавлено (29.07.2012, 23:42) --------------------------------------------- Получается, что 13-14 отдельная обмотка -12.5В, 15-16 отдельная 6В. И 8-10 50В, 10-12 50В..Неплохие напряжения получаются.
|
|
| |
Raf | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 23:43 | Сообщение # 188 |
Прохожий Raf Rafov
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Спасибо!!!!
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 13:10 | Сообщение # 189 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Quote (Okkupant) Сопротивления таковы:...... Ваш трансформатор от "Виктория-001-стерео". Данные найдёте в сети, если не найдёте, то предоставлю.
|
|
| |
Okkupant | Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:20 | Сообщение # 190 |
Поселенец Сергей Глазов
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Нашел схему этого приёмника, там и трансформатор есть, и все выводы подключения, хотя, уже разобрался в нем. Спасибо Вам за помощь! Добавлено (31.07.2012, 21:20) --------------------------------------------- А какой мощности будет этот трансформатор?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 02.08.2012, 11:17 | Сообщение # 191 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Мощность его будет, где-то около 100 ватт. Токи нагрузки обмотки 8-12 (50+50 в) до 1 А, обмотки 15-16 (6 вольт) 1,25 А.
|
|
| |
Okkupant | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:31 | Сообщение # 192 |
Поселенец Сергей Глазов
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Еще раз спасибо большое за помощь"
|
|
| |
SVL | Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:05 | Сообщение # 193 |
Гость Виталий Скрыпник
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Доброго времени суток! У меня есть трансформатор ТС-180. Мне нужно получить от него максимальную мощность напряжением 18 в (эксплуатироваться будет круглосуточно). Я так понимаю, что мне необходимо удалить все вторичные обмотки и намотать вместо них одну на 18 в. Вопрос - каким проводом, и как намотать? Можно ли рассоединить половинки магнитопровода (они вроде-бы как чем-то склеены), и как их потом соединить обратно без ущерба для трансформатора?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 07.09.2012, 15:58 | Сообщение # 194 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Что собираетесь запитывать и каким током?
|
|
| |
SVL | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:04 | Сообщение # 195 |
Гость Виталий Скрыпник
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Спиральные нагреватели мощностью по 15 вт. Если две обмотки на 18 в отдельно, то общий ток примерно по 5 А на обмотку, а если две обмотки последовательно (что наверное будет хуже) общим напряжением 18 в, то ток соответственно 10 а.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:32 | Сообщение # 196 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| 18 вольт и 5 ампер = 90 ватт. 90+90=180. Транс потянет Обмотки все смотать (кроме сетевых) и на каждую катушку намотать по 30 витков, провода, диаметром 2,-2,5 мм, или набор проводов общим сечением не менее 4-х мм.кв. Обмотки после сборки транса соединить последовательно (н-н или к-к).
|
|
| |
SVL | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:53 | Сообщение # 197 |
Гость Виталий Скрыпник
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Можно ли рассоединить половинки магнитопровода (они вроде-бы как чем-то склеены), и как их потом соединить обратно без ущерба для трансформатора? Или лучше их не трогать, а мотать прямо на магнитопроводе?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 14:07 | Сообщение # 198 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Можно отсоединить легкими ударами молотка, положив на сердечник деревяшку. Помечаем, как все было собрано маркером, чтобы потом собрать, технология описана ЗДЕСЬ, почитайте.
|
|
| |
SVL | Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:42 | Сообщение # 199 |
Гость Виталий Скрыпник
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Большое спасибо за помощь!!!
|
|
| |
Alexs | Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:07 | Сообщение # 200 |
Гость Александр Фалько
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| День добрый! Имеется вот такой вот дедушка: 1-1 соеденины. На 2и 2, напряжение сети, через лампу. Лампа светиться в половину накала. Сопротивление 1-1 (суммарное) - 7,1 Ом.... Боюсь включать без лампы! Хотя написано на нем: Обмотки 1-2, 1-2 - 220В... как я только не пробовал его подключать, все ровно горит лампа... но при этом, напряжения на остальных обмотках, совпадают с обозначенными... как его правильно включить???...
|
|
| |