Как правильно подключить к сети трансформатор
|
|
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
trans | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 10:42 | Сообщение # 661 |
Прохожий trans
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| spb-nik, спасибо за советы!
Цитата spb-nik ( ) Вполне можно использовать! Я так же думал. За 15 минут работы ни малейшего нагрева.Цитата spb-nik ( ) Оставшиеся обмотки можете оставить Есть такой соблазн. Но, причина в другом. Во-первых, так хорошо я намотать не смогу. Во-вторых, на 385 витков уменьшу себе труд.Цитата spb-nik ( ) скорее всего намотаны они тонким проводом (сопротивление большое) Да, 586 Ом. Боюсь, что через чур тонким. Мне на первичку расчет дает потребные 0.21 мм, а там скорее тоньше. http://vprl.ru/forum/11-3-4953-16-1518598165 Все же придется удалять. А жалко!!!!Цитата spb-nik ( ) но можно будет использовать для питания операционников. Не, у меня другие планы.
Добавлено (19.02.2018, 10:42) --------------------------------------------- Прикинул сечение обмоточного провода, получилось около 0.03 мм. Разве таким мотают? Если мои оценки верны, то придется убирать эти обмотки..... Жалко....
Сообщение отредактировал trans - Понедельник, 19.02.2018, 10:47 |
|
| |
trans | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 13:43 | Сообщение # 662 |
Прохожий trans
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Появился еще вопрос. Срезал обмотки (плача). Увидел каркас тора (видимо) и надпись. Надпись на торе что-нибудь говорит? Продублирую надпись, она плохо читается. Написано НЦЕ4804032. В правильности прочтения букв не уверен.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:02 | Сообщение # 663 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Что означает эта надпись, известно только писавшему её, так что мотайте смело, железо вполне нормальное для Ваших целей.
|
|
| |
trans | Дата: Понедельник, 19.02.2018, 18:44 | Сообщение # 664 |
Прохожий trans
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус: Offline
| Ок!
|
|
| |
Antichrist696 | Дата: Вторник, 06.03.2018, 11:05 | Сообщение # 665 |
Гость Кирилл Белохватов
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Доброго времени суток!Собираем усилок на лампах.Имеется силовой транс от радиолы донец.Со схемами в интернете по нему голяк.Как найти на нем питание 220?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 06.03.2018, 13:31 | Сообщение # 666 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
|
Сетевая обмотка этого трансформатора состоит из 2-х половин; 1-2-3 = 606+94 витка, 4-5-6 = 94+606 витков проводом ПЭЛ 0,31. Повышающая обмотка (8-9) содержит 1400 витков проводом ПЭЛ 0,2. Две накальные обмотки (10-11 и 12-13) содержат 37 витков проводом ПЭЛ 0,51 и 38 витков проводом ПЭЛ 1,0. И есть ещё вывод экранной обмотки. На рисунке не пронумерован.
Сеть подключается к выводам 6 и 1, перемычка ставится на выводы 5-2 (две обмотки по 110 вольт) но можно ставить перемычку на выводы 4-3 (две обмотки на 127 вольт), трансформатор тогда будет работать в облегчённом режиме.
Да, выводы на трансформаторе могут быть и не пронумерованы, тогда найдите визуально шесть выводов первички, которые ближе к сердечнику, два из них будут двойные (отводы). Прозвоните эти обмотки, соедините последовательно и включите в сеть через лампу накаливания 65-95 ватт. Если лампа не загорится, тогда соединение сделано правильно, если загорится, тогда поменяйте выводы одной из половин первички.
|
|
| |
yuriy | Дата: Среда, 04.04.2018, 14:07 | Сообщение # 667 |
Гость yuriy
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| TS63/12-24 трансформатор как подключить
|
|
| |
ledor62 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:06 | Сообщение # 668 |
Гость сергей ледень
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мне принесли тор собранный из двух девятиамперных латров. Я намотал на него обмотку 230 витков проводом диаметром 2,2 мм. При включении в сеть замерил токовыми клещами ток холостого хода. Прибор показал 4,8 ампера. Подскажите пожалуйста почему такой большей ток? Неужели из-за большего окна тора? Чертеж тора прикрепляю. Очень буду Вам благодарен.
фотография тора
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:01 | Сообщение # 669 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата ledor62 ( ) При включении в сеть замерил токовыми клещами ток холостого хода. Прибор показал 4,8 ампера. Подскажите пожалуйста почему такой Транс немного не домотан. Сечение маловато для 230 витков. Домотайте ещё 70.
|
|
| |
ledor62 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 13:22 | Сообщение # 670 |
Гость сергей ледень
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо Вам большее. Домотал еще 40 витков ( больше провода не хватило) ток хх упал до 1,8А. Куплю провод еще домотаю. Скажите пожалуйста, если это железо перемотать и сделать меньшее окно, то параметры улучшатся или нет? И еще не могу понять , почему программа по которой Вы мне посчитали занижает при расчете сечение магнитопровода. (21-13.5)/2*7.3=27.37 см2 , а в программе получается- 24,64 см2.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 28.04.2018, 21:21 | Сообщение # 671 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Зачем перематывать, если Вам хватит мощности, тем более в большом окне легче мотать обмотки. Программа скорее всего даёт поправку на плотность намотки ленты и на лаковое покрытие ленты. Очень плотно без всяких зазоров Вы всё равно не намотаете. И она считает чисто по стали.
|
|
| |
ledor62 | Дата: Суббота, 28.04.2018, 22:26 | Сообщение # 672 |
Гость сергей ледень
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый вечер (жаль не знаю как обратится по имени отчеству). Благодарю Вас за ответ. С площадью сечения сердечника понял. А вот если бы на один тор не перемотанный намотали другой, окно было бы меньше по диаметру,а площадь сечения была бы больше. Ведь из двух торов можно было намотать и тор с окном 50 сантиметров, но получилось бы меньшее сечение. И вот тут я не могу понять : у простого 9 амперного латра ток хх миллиамперы- при 260 витках , а у домотонного с двух латров габаритная мощность вроде бы должна быть больше, значит и витков должно в первичке меньше? А по расчетам выходит 290 витков. Вот и не могу понять это из-за большего окна или ??? Заранее извиняюсь за назойливость.
|
|
| |
cccr | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 08:04 | Сообщение # 673 |
Постоялец valera perevoshikov
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Статус: Offline
| Цитата ledor62 ( ) жаль не знаю как обратится по имени отчеству). Зовут его Николай,кстати-С ПРОШЕДШИМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!Всего самого самого!!!Здоровья!!!
|
|
| |
ledor62 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 09:28 | Сообщение # 674 |
Гость сергей ледень
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Николай, спасибо Вам за информацию.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 12:19 | Сообщение # 675 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата ledor62 ( ) у простого 9 амперного латра ток хх миллиамперы- при 260 витках , а у домотонного с двух латров габаритная мощность вроде бы должна быть больше, значит и витков должно в первичке меньше? А по расчетам выходит 290 витков. Вот и не могу понять это из-за большего окна или ??? У не перемотанного транса сечение магнитопровода больше. Если увеличить внутренний диаметр магнитопровода (окно), то кол-во витков стальной ленты уменьшается (длинна ленты остаётся такая, какая и была), то есть на один виток уйдёт больше ленты. В результате у перемотанного транса с бОльшим внутренним диаметром тора, будет меньше витков стальной ленты и получается меньше сечение магнитопровода, а так как кол-во витков на вольт прямо зависит от сечения магнитопровода, то получается на перемотанный транс нужно больше витков, хотя вроде габаритная мощность его больше.
Цитата cccr ( ) кстати-С ПРОШЕДШИМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!! Валерий спасибо! Хотя вроде нигде не афишировал.
PS Добавил отображение имён на форум.
|
|
| |
ledor62 | Дата: Воскресенье, 29.04.2018, 14:08 | Сообщение # 676 |
Гость сергей ледень
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый день Николай, с наступающими Вас праздниками! Спасибо Вам за разъяснение. Я из этого тора хотел сделать точечную сварку. А для нее нужно уменьшать количество виток на вольт. Придется все таки перематывать тор - увеличивать сечение, чтоб потери в проводе на нагрев уменьшить. Очень Вам благодарен за то что находите время делится своими знаниями.
|
|
| |
nik71g | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:17 | Сообщение # 677 |
Гость Николай Горбачик
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| нужна консультация.есть трансформатор две клемы 220в,две380в,одна36в и одна45в.при замере между клемами 36 и 45 показывает 36в.между клемами36 или 45 и сердечником(там вроде болт заземления)показывает 15в.как его правильно подключить.при подключении на 220 на клемах 380 показывает 380
|
|
| |
nik71g | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 22:23 | Сообщение # 678 |
Гость Николай Горбачик
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| на фото слева на право два первых контакта обмотка на 380в,третий и четвертый обмотка 220в,пятый обмотка 45в,шестой обмотка 36в.верхние контакты паралальны нижним.
Сообщение отредактировал nik71g - Понедельник, 28.01.2019, 22:25 |
|
| |
nean | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 23:20 | Сообщение # 679 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| Чем снимали, практически ничего не видно? Любой мобильник даст качество гораздо лучше. Ну ладно, если по фото, то вроде как ближе к сердечнику выводы на 380, так? Тогда этот транс предназначен для включения в 380 вольт. На выводах вторичек будет 220 и 36 вольт. Если обмотку на 220 включить в сеть 220 вольт, то на выводах 380 будет 380 вольт и на обмотке 36 - 36 вольт. Так же можно включить в сеть 220 вольт первую обмотку на 380 вольт, тогда на выводах 220 вольт будет напряжение 127 вольт, а на выводах обмотки 36 вольт будет 20-21 вольт. То есть такой транс можно включить в сеть разными (описанными выше) вариантами, смотрите по выходным напряжениям какой вам больше подойдёт.
|
|
| |
nik71g | Дата: Вторник, 29.01.2019, 23:45 | Сообщение # 680 |
Гость Николай Горбачик
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| снимал планшетом.дело в том,что вторичные обмотки один вывод обозначен 36в и один 45в(два вывода справа на фото).
|
|
| |