Как правильно подключить к сети трансформатор
|
|
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
DJRecords | Дата: Пятница, 24.03.2017, 10:21 | Сообщение # 621 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Ок, сейчас займусь!
|
|
| |
DJRecords | Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:02 | Сообщение # 622 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Вот замеры!
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:34 | Сообщение # 623 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| 1-3 включите в сеть 220 через лампу накаливания 95 ватт с перемычкой 2-4. Если лампа не загорится, то можно без неё и замеряйте напряжения на вторичках.
|
|
| |
DJRecords | Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:51 | Сообщение # 624 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Я уже подключал 220 и мерял на вторичке напругу просто я не знаю какие обмотки соединить и получить среднюю точку для двухполярного питания. Добавлено (24.03.2017, 11:51) --------------------------------------------- Только я подключал со всеми теми перемычками которые я описал выше
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 24.03.2017, 13:51 | Сообщение # 625 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Тогда перемычки поставьте на места и замерьте напряжения на выводах; 8-10 (второй номер на второй катушке) 11-13 14-16 5-7 21-23 и остаются выводы 17-0 и 19-20
|
|
| |
DJRecords | Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:23 | Сообщение # 626 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| 8-10 - 12V 11-13 - 45,6V 14-16 - 22,3V 5-7 - 40V 21-23 - 90V 17-0 - 55V 19-20 - 13V
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 24.03.2017, 22:19 | Сообщение # 627 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата DJRecords ( ) Вот есть такой транс, подскажите как мне с него сделать вторичку со средней точкой??? Теперь вопрос, сколько хотите напряжения между средней и крайними точками?
|
|
| |
DJRecords | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:36 | Сообщение # 628 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| одна 30-35V вторая 12V(ну это если возможно)Добавлено (26.03.2017, 19:36) --------------------------------------------- Ну можно и до 40V
|
|
| |
nean | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:45 | Сообщение # 629 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
| Попробуйте для 12-ти вольт 14-16 со средней точкой 15 Для напряжения повыше 17-0, средняя точка 18
|
|
| |
DJRecords | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:14 | Сообщение # 630 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Это с сохранением всех перемычек?
|
|
| |
petya | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 17:38 | Сообщение # 631 |
Живу я здесь Пётр
Группа: Пользователи
Сообщений: 229
Статус: Offline
| Да, с перемычками.
|
|
| |
DJRecords | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 17:56 | Сообщение # 632 |
Гость Тоха Куралесов
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Та я уже разобрался с ним!!! Снимаем перемычку с 9-9` замыкаем 9`-13 и 9-11 средняя точка 12-12` а 8-10 наши выходы и на выходе 28V ну хоть что то. Сейчас также с 12V поступим надеюсь выйдет.
|
|
| |
jofagot | Дата: Вторник, 09.05.2017, 17:33 | Сообщение # 633 |
Гость John Tesla
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Привет, люди добрые. Задача такая: Дано: транс ТПП-307, , по инструкции:
Код соединить выводы 3 и 9 или 4 и 8; подать напряжение 220 В на выводы 2 и 7. Тогда со вторичных обмоток получаем по 10В. Вопрос, можно ли увеличить напряжение со вторичек, изменяя количество витков на первичке? К слову, мой транс имеет только выводы 2,3,4 и 7,8,9 на первичке.
Сообщение отредактировал jofagot - Вторник, 09.05.2017, 17:45 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 10.05.2017, 10:33 | Сообщение # 634 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата jofagot ( ) Вопрос, можно ли увеличить напряжение со вторичек, изменяя количество витков на первичке? Нет, не стоит этого делать, так как особого прироста напряжения не будет, а трансформатор будет работать в худшем режиме. У Вас этот транс вполне подойдёт для двухполярного БП с выходным напряжением до 30-ти вольт на канал (3 ампера). Вторички нужно будет соединить тогда следующим образом; 1 канал - перемычки 12-18 и 15-17, выход напряжения - 11-16 2 канал - перемычки 14-22 и 20-21, выход напряжения - 13-19 Напряжения на выходах будет по 24 вольта на канал.
|
|
| |
jofagot | Дата: Среда, 10.05.2017, 14:14 | Сообщение # 635 |
Гость John Tesla
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Нет, не стоит этого делать, так как особого прироста напряжения не будет, а трансформатор будет работать в худшем режиме. Спасибо большое за ответ! Я очень боялся спалить транс такими экспериментами, еле как нашел его в наличии. Значит оставлю как есть.
Цитата spb-nik ( ) Вторички нужно будет соединить тогда следующим образом; За вторую часть отдельное спасибо, но я подобрал опытным путём вчера, благодаря ссылке в шапке. Очень хорошая статья! И точку 0 нашел и лампочку не спалил :) Но на самом деле я соединил смежные обмотки на каждой половинке, получилось так: 1к = 11-12_13-14_15-16, где _ это перемычка. Выход 11-16. Я 2.49в обмотку тоже приплюсовал. 2к = 17-18_19-20_21-22, соединив между собой 22 и 16 выводы как среднюю точку. Мультиметр показывает 52.4 на крайних выводах 11 и 17, полагаю, что после выпрямления еще поднимется. Остался у меня один вопрос, в первичке остаются свободные выходы, они выдают около 20В. Получается они гальванически не развязаны с сетью. Можно ли их использовать для побочных нужд, дабы не нагружать вторичку? Например, для питания через понижайку подсветок, реле защиты итд. Или это чревато чем-то? На вторичку я планирую силовой каскад и тембр блок с предусилителем повешать, хотя для тембр бы тоже отдельное питание, но его боюсь на первичку садить...
Сообщение отредактировал jofagot - Среда, 10.05.2017, 18:14 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:58 | Сообщение # 636 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата jofagot ( ) Можно ли их использовать для побочных нужд, дабы не нагружать вторичку? Нет, нельзя! Эта обмотка связана с сетью, что не безопасно для жизни и для схемы. Для доп. нужд лучше найдите дополнительно малогабаритный трансформатор.
|
|
| |
jofagot | Дата: Среда, 31.05.2017, 23:33 | Сообщение # 637 |
Гость John Tesla
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Нет, нельзя! Хорошо, спасибо!
Добавлено (31.05.2017, 23:33) --------------------------------------------- Поставил ТПП-245, его хватило чтобы сделать один вывод +-15В для предусилителя со средней точкой и один вывод +-12В для питания защиты и подсветки индикационной. Не прошло и пол года, усилок поёт, сегодня закончил, спасибо за помощь! Как я и предполагал, после моста между + и - 75-79В показывает. Отличный результат и транс тоже шикарный.
Сообщение отредактировал jofagot - Среда, 31.05.2017, 23:36 |
|
| |
andreifesyk79 | Дата: Суббота, 16.09.2017, 10:42 | Сообщение # 638 |
Гость Андрей Фесюк
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Помогите опознать трансформатор.сопротивление относительно контактов.1,2-30ом,провод тонкий, обмотка снаружи. 3,4-1,9ом.4,5-2,2ом.3,5-3,9ом[c], провод потолще обмотка внутри.
|
|
| |
lotos | Дата: Пятница, 10.11.2017, 11:33 | Сообщение # 639 |
Гость lotos lotos
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Статус: Offline
| Добрый день. Есть трансформатор ТН-54-220/50 Выводы обмоток Напряжение, ВДопустимый ток, А7-86,32,29-106,34,4511-12(13)5(6,3)4,4514-15(16)5(6,3)4,45Вопрос: как правильно подключить, чтобы снять двухполярное напряжение (для питания унч ) И второй вопрос: как подключить обмотки, чтобы снять два однополярных напряжения (для питания двух моно каналов унч на tda2030)?
Сообщение отредактировал lotos - Пятница, 10.11.2017, 19:18 |
|
| |
nik-pnn | Дата: Суббота, 11.11.2017, 18:43 | Сообщение # 640 |
Живу я здесь Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
| Здесь всего четыре обмотки. Соединяете все последовательно и для двухполярного выхода будет начало, конец и середина - соединение второй и третьей обмотки. Для двух однополярных выпрямителей - по две обмотки последовательно. Только здесь постоянки больше 18- ти вольт не будет.
|
|
| |