Как правильно подключить к сети трансформатор
|
|
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 17.11.2016, 16:49 | Сообщение # 581 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата alex2502 ( ) Доброго времени суток. Есть транс. По габаритам ватт на 700. Имеет две вторички по 14,3 в (диаметры проводов - 1,35 и 1,85 мм). Соединил параллельно. Подключил нагрузку 7А - напруга просела до 13,3 в. Добавляю до 10А - напруга 13,4 (повысилась). Спинным мозгом чувствую, что это не правильно. Подскажите. Может что-то не так измерили? Попробуйте ещё увеличить нагрузку.
|
|
| |
alex2502 | Дата: Четверг, 17.11.2016, 17:15 | Сообщение # 582 |
Гость Алексей Давыдов
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Непонятки. Прицепил диодный мост и электролит 4700, напруга поднялась естественно до 19 вольт. теперь цепляю 5 А - идет просадка до 13,4 в. Или так и должно?
|
|
| |
alekseyk52f | Дата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 583 |
Гость Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Здравствуйте, есть вот такой трансформатор, на вторичке есть три провода, 0 и 2-е фазы причем одна из них имеет двойной замкнутый провод на выходе 14.4в, а другая фаза на выходе 12.3в, можно ли как-то повысить напряжение до 16в. и более? Хочу с помощью этого трансформатора сделать зарядное устройство для авто АКБ
Сообщение отредактировал alekseyk52f - Среда, 21.12.2016, 22:32 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:03 | Сообщение # 584 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Трансформатор имеет всего пять выводов - правильно я понял? Или ещё есть выводы? Как подключён мост - не совсем понятно, три провода, и что это за мост, два диода, четыре?
|
|
| |
alekseyk52f | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:25 | Сообщение # 585 |
Гость Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| сейчас еще загружу фото, одну минуту
Добавлено (21.12.2016, 23:18) --------------------------------------------- вот
Сообщение отредактировал alekseyk52f - Среда, 21.12.2016, 23:33 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:25 | Сообщение # 586 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Размер фото желательно не больше 1 Мб
|
|
| |
alekseyk52f | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:36 | Сообщение # 587 |
Гость Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| все загрузил в предыдущем сообщении, с трансформатора 4 выхода, один выход 0, один фаза 14.4в а еще 2 провода идут как один общий 12.3в, можно сказать петля, зачишенная по середине под болт, странный какой-то трансформатор
Сообщение отредактировал alekseyk52f - Четверг, 22.12.2016, 00:05 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 21.12.2016, 23:58 | Сообщение # 588 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Какое напряжение на этих выводах?
|
|
| |
alekseyk52f | Дата: Четверг, 22.12.2016, 00:48 | Сообщение # 589 |
Гость Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| 1,2в
|
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 22.12.2016, 08:00 | Сообщение # 590 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Всё понял, спасибо. Да, Вы ещё наверно ошиблись. Те напряжения, которые нарисованы у Вас на вторике на выводах - не могут быть такими, поэтому я и просил измерить на этих выводах. Скорее всего показания мультиметра будут наоборот, там где у Вас нарисовано 14 вольт - будет 12 и наоборот.
Нет, просто так добавить напряжение на трансформаторе не получится, нужна будет или перемотка вторички, или можно попытаться не разбирая трансформатор - намотать сверху имеющейся обмотки ещё одну, если там есть место между сердечником и обмоткой. Место вроде есть, видно на фото.
Нужно вам будет отпаять (или открутить от колодки) четыре белых толстых провода, которые идут сверху трансформатора на фото, и отогнуть их вверх, чтобы не мешали, и в щели между обмоткой и сердечником (помечены желтыми стрелочками) намотать дополнительную обмотку (витков 10) таким-же по толщине проводом, что и выводы вторички, которые откручены от колодки. Потом соединим эту обмотку последовательно с имеющейся, и напряжение будет необходимое для зарядника.
|
|
| |
alekseyk52f | Дата: Четверг, 22.12.2016, 10:53 | Сообщение # 591 |
Гость Алексей Добряков
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Да, Вы правы, я перепутал на фото , там где нарисовано 12.3в на самом деле 14.4в. Спасибо Вам большое за помощь и консультацию!!! буду пробовать мотать...
|
|
| |
savin2001saratov | Дата: Среда, 04.01.2017, 09:02 | Сообщение # 592 |
Гость Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| В гараже есть вот такой сварочный трансформатор. Зачем нужна перемычка между выводами 2 и 3? И Как его подключить? Первичная обмотка слева.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 04.01.2017, 12:21 | Сообщение # 593 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата savin2001saratov ( ) В гараже есть вот такой сварочный трансформатор Сколько всего выводов у трансформатора, столько же, как и на рисунке, и также все подключены? Какими проводами выполнены обмотки, диаметр или сечение?
Цитата savin2001saratov ( ) Первичная обмотка слева Это вы так думаете, или его уже подключали к сети именно леву обмотку?
Цитата savin2001saratov ( ) Зачем нужна перемычка между выводами 2 и 3 Если она была и раньше, то трансформатор не похож на сварочный, так как первичная и вторичная обмотки у сварочного трансформатора не должны иметь связь между собой. Может это был автотрансформатор?
|
|
| |
savin2001saratov | Дата: Среда, 04.01.2017, 15:47 | Сообщение # 594 |
Гость Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Выводов Всего 9. Подключены как на рисунке, но не уверен с 1 и 6( они рядом в сверху обмотки входят). К сети подключал левую обмотку через лампочку-не загорелась, значит правильно определил (перед подключением я все же убрал эту перемычку). А Сам трансформатор достался от родственника, говорит что он им варил. Добавлено (04.01.2017, 15:47) --------------------------------------------- Обмотки выполнены одинаковыми медными проводами прямоугольного сечения
|
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 04.01.2017, 17:06 | Сообщение # 595 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата savin2001saratov ( ) Обмотки выполнены одинаковыми медными проводами прямоугольного сечения А размер какой?
Цитата savin2001saratov ( ) К сети подключал левую обмотку через лампочку-не загорелась, значит правильно определил А лампа какой мощности была? Тогда подключите так, как и подключали, можно так же с лампой (без перемычки), и замерьте напряжения на вторичке.
|
|
| |
savin2001saratov | Дата: Четверг, 05.01.2017, 16:03 | Сообщение # 596 |
Гость Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Сечение провода 30 мм². Лампа была на 95 Вт, а напряжение к сожалению нет возможности измерить. Но лампочка в отвертке тестере горит еле заметно, напряжение значит не большое. Кстати на выводах 5 и 3 при подключении сети на 6 и 7 лампочка тестера не загорается.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 07.01.2017, 22:56 | Сообщение # 597 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата savin2001saratov ( ) Сечение провода 30 мм². Лампа была на 95 Вт, Странно конечно, что транс с таким сечением провода в первичке и как сварочный - имеет ток ХХ такой, что и лампа вообще не загорелась, хотя всё может быть.
|
|
| |
savin2001saratov | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 02:25 | Сообщение # 598 |
Гость Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| А куда к нему подключать электрод и массу? На любые два вывода вторички, или что-то заземлить нужно?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:11 | Сообщение # 599 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| На любые выводы вторички.
|
|
| |
savin2001saratov | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 10:21 | Сообщение # 600 |
Гость Кирилл Савин
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо большое! Попробую.
|
|
| |