Как правильно подключить к сети трансформатор
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
|
|
| |
arctik | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 14:57 | Сообщение # 461 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) На трансформаторе имеются обмотки по 25 вольт. Ток до двух ампер они потянут. Спасибо, уважаемый spb-nik! Однако дело в том, что для меня более критичен вольтаж, и менее амперы. Транс планирую использовать для запитки тестового усилителя, что бы оценить параметры акустики. Желательно, что бы напряжение после фильтра не превышало +/- 27 вольт. При 25 вольтах на вторичных, оно уже будет +/- 34 вольта на входе усилителя, а это много, и не позволит использовать усилитель на 4 ом нагрузку без существенных искажений и риска для него.
Видимо придется сматывать часть обмотки до 20 вольт :(
Сообщение отредактировал arctik - Понедельник, 19.01.2015, 14:58 |
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 15:00 | Сообщение # 462 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Какой у вас транс? Их есть две разновидности.Если у вас последовательно с обмоткой 25В подключена ещё на 6 вольт (общее напряжение всей обмотки 31В), то можно подогнать напряжение и без перемотки (смотки).
|
|
| |
arctik | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 15:20 | Сообщение # 463 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Какой у вас транс? Маркирован как ТП-100-7 (на фото) Судя по количеству вторичек, очень похож на тот, схема которого приведена в статье на сайте (рис2). Цитата spb-nik ( ) то можно подогнать напряжение и без перемотки (смотки) было бы замечательно Ранее для своих нужд заказывал трансы у знакомого электрика, а этот достался в дар. Вот мозгую, как с ним поступить. Буду признателен за помощь.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 15:45 | Сообщение # 464 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Замерьте напряжение на выводах 4-5-6 (это три левых нижних на любой катушке) и посмотрите каким проводом выполнена обмотка. Должно быть в районе 1.0 мм все три вывода (средний состоит из двух) с отводом в средней точке (вывод 5).
|
|
| |
arctik | Дата: Вторник, 20.01.2015, 11:03 | Сообщение # 465 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Замерьте напряжение на выводах 4-5-6 (это три левых нижних на любой катушке) Напряжения следующие: 4-5 / 28v 5-6 / 6v 4-6 / 34.5v
Цитата spb-nik ( ) ... каким проводом выполнена обмотка. Должно быть в районе 1.0 мм все три вывода ... так и есть
Цитата spb-nik ( ) (средний состоит из двух) с отводом в средней точке (вывод 5) верно
Если я правильно понимаю, то после манипуляций с перемычками все, что можно получить - это обмотку напряжением не ниже 22v, при неизменном токе нагрузки (до 2-х ампер). При необходимости еще меньшего вольтажа - придется возиться непосредственно с вторичными обмотками.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:46 | Сообщение # 466 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата arctik ( ) Если я правильно понимаю, то после манипуляций с перемычками все, что можно получить - это обмотку напряжением не ниже 22v, при неизменном токе нагрузки (до 2-х ампер). Да, на ХХ будет 21-22 вольта. Если это устроит, то можно поступить так. Отпаиваем провода от выводов 5-6. Разъединяем спаренные провода (вывод-5). Прозваниваем и ищем тот, который звонится с выводом 6 (который уже отпаяли), находим и меняем их местами (5 на 6). Всё припаиваем на место и снимаем нагрузку с выводов 4-6. То же относится и ко второй катушке. Если этого будет много, то нужно попробовать не разбирая транса - намотать на обеих катушках (одинаково) по 15 витков проводом 0,9-1.0, если позволяет зазор между катушками. По идее он там должен быть и это можно сделать. Дальше отпаиваем провод от вывода 6 (или не припаиваем его изначально) и соединяем его с нашей доп. обмоткой. Меряем напряжение с вывода 4 и концом нашей доп. обмотки. Если в районе 19-ти вольт, то угадали с фазировкой, если 25, то меняем концы нашей обмотки и припаиваем оставшийся конец к выводу 6.
|
|
| |
arctik | Дата: Среда, 21.01.2015, 12:28 | Сообщение # 467 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Спасибо, уважаемый spb-nik, за рекомендации! Вариант с дополнительной самодельной обмоткой мне кажется более надежен и практичен. Зазор между катушками не менее 5 мм.
Попробовал прояснить вопрос с соответствующим новым эмаль-проводом, купить можно, но с приставкой кило-: километр, килограмм, килотонна :), что для моей потребности ориентировочно в 15 витков - слишком много. Нашел лишь б/у катушку от старого транса, сечение провода - 1,0 мм с изоляцией. Несмотря на то, что катушка из картона с пропиткой, боролся с ней полчаса, насколько качественно и добротно делали такие вещи при союзе. Так как микрометра нет, визуально данный провод больше чем у катушки на ТП-100, у него наверное 0,8 мм. Насколько такая разность в сечениях существенна? Вообще можно ли его вторично использовать для моей цели?
Может быть еще вариант: намотать полноценную 20-ти вольтовую обмотку проводом 1,0 мм, до 40 витков. В принципе, размеры катушек и зазор между ними позволяет это сделать в один слой, соединить последовательно, организовать среднюю точку и далее на выпрямитель?
Сообщение отредактировал arctik - Среда, 21.01.2015, 13:36 |
|
| |
spb-nik | Дата: Среда, 21.01.2015, 14:18 | Сообщение # 468 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата arctik ( ) визуально данный провод больше чем у катушки на ТП-100, у него наверное 0,8 мм. Насколько такая разность в сечениях существенна? Разность не существенна. Желательно не применять провод, который заметно меньше, чем на катушке, а если больше, то как говорится "Кашу маслом не испортишь".Цитата arctik ( ) Может быть еще вариант: намотать полноценную 20-ти вольтовую обмотку проводом 1,0 мм, до 40 витков. В принципе, размеры катушек и зазор между ними позволяет это сделать в один слой, соединить последовательно, организовать среднюю точку и далее на выпрямитель? Чтобы намотать одну обмотку на 20 вольт, Вам на одной катушке необходимо намотать 100 витков (и на другой тоже). Проще наверно будет намотать обмотки по 15 витков ( на 3 вольта), и включить их совместно с обмоткой 5-6 в противофазе с основной обмоткой (4-5).
|
|
| |
arctik | Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:48 | Сообщение # 469 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Цитата spb-nik ( ) Чтобы намотать одну обмотку на 20 вольт, Вам на одной катушке необходимо намотать 100 витков (и на другой тоже).Проще наверно будет намотать обмотки по 15 витков ( на 3 вольта), и включить их совместно с обмоткой 5-6 в противофазе с основной обмоткой (4-5). Я неправильно оценил количество витков на вольт, поэтому неверно предположил про отдельную 20-ти вольтовую обмотку ... :(
Да, буду мотать 3-вольтовые по 15 витков ...
Добавлено (22.01.2015, 13:48) --------------------------------------------- Мда..., за такой внешний вид транса ОТК меня бы точно "наградил" чем-нибудь тяжелым ....
Первая обмотка - 3,95v Вторая обмотка - 3,70v
Сообщение отредактировал arctik - Четверг, 22.01.2015, 13:49 |
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:55 | Сообщение # 470 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| А где внешний вид? Что-то у Вас похоже сетевые обмотки немного не симметричны. Отмотайте по 2-3 витка (до 3-х вольт) или такое напряжение достаточно?
|
|
| |
arctik | Дата: Суббота, 24.01.2015, 12:20 | Сообщение # 471 |
Прохожий Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Перемотал. Получил 2,42 на каждой.
Итого: 28,2 v на основной 6,38 v на доп. отводе
После коммутации должно стать 19,4 v
Добавлено (24.01.2015, 12:20) --------------------------------------------- Теперь все в норме. Спасибо.
зы: spb-nik, отправил Вам лс
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:28 | Сообщение # 472 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
|
|
|
| |
qwerty | Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:34 | Сообщение # 473 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Есть старый трансформатор от модема и на нем видимо погорела первичная обмотка. Прозваниваю 1 и 3 контакты - не прозванивается, а вот 2 и 3 на первичке показывает сопротивление 446 Ом, а на вторичке - 1,5 Ом. Можно ли подключить к сети 2 и 3 контакт ? и что это за контакт вообще под номером 2 на первичке.
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:42 | Сообщение # 474 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Вполне возможно, что у вас полетел предохранитель (встроенный). Попробуйте подключить транс к контактам 2-3 через лампу накаливания (40 вт). Если не будет светиться, то подключайте без лампы.
|
|
| |
qwerty | Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:00 | Сообщение # 475 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| а лампу на 60 вт можно?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:02 | Сообщение # 476 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Можно.
|
|
| |
qwerty | Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:26 | Сообщение # 477 |
Гость
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| лампочка не горит... можно подключать? :)
|
|
| |
spb-nik | Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:32 | Сообщение # 478 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Подключайте, вывод 2 - это скорее всего тот-же вывод первички, но без предохранителя. С исправным предохранителем (вернее термопредохранителем) выводы 1 и 2 возможно показывали КЗ, то есть звонились вместе.
|
|
| |
капатель | Дата: Суббота, 21.02.2015, 01:26 | Сообщение # 479 |
Гость санчос чачос
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Есть такая проблема есть трансформатор анодный тсш 170 подключал на обмотки 5.0 ом и 6.7 ом и лампочка загорелась что делать там только выводы на 250 вольт 150 вольт 6.3 вольта и на 220 вольт как найти обмотку на 220 вольт ?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:10 | Сообщение # 480 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Вы внимательно рассмотрите под лупой каркас трансформатора, те места - откуда выходят выводы обмоток. Возле каждого отверстия стоит номер, который выдавлен на каркасе. Перепишите все номера, какие есть. Да, и через какую лампу подключали обмотки (имеется в виду мощность)?
|
|
| |
|