Как правильно подключить к сети трансформатор
spb-nikДата: Вторник, 16.08.2011, 17:51 | Сообщение # 1
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Задаём вопросы, если есть "непонятки" по статье, или вопросы, связанные по силовым трансформаторам. То есть например, нашли дома (на барахолке) транс, и есть подозрение, что он силовой - поможем разобраться с его обмотками, подключением к сети и т.д.
 
Yulij77Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:06 | Сообщение # 441
Гость
Yulij Remlen
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
Этот транс точно силовой?
На приборе, из которого изъят транс, был предохранитель 220-110 вольт и подключение к
чему-то через нестандартный разъем.

Подсоединил обмотку №1 с галогенкой 150 ватт:
лампа светится, транс гудит.
 
spb-nikДата: Пятница, 05.12.2014, 20:26 | Сообщение # 442
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата Yulij77 ()
Подсоединил обмотку №1 с галогенкой 150 ватт:лампа светится, транс гудит.
Замерьте напряжения на всех обмотках, включая и №1 и на лампе тоже. Скорее всего, что сетевая будет состоять из двух обмоток.
Возможно, что это будут №1 и №3 (по 110 вольт).
Если напряжения на обмотках №1 и №3 будут в районе 130-140 вольт, то можете попробовать соединить их последовательно и ещё раз попробовать включить в сеть.
Если последовательное соединение будет не правильным (обмотки включены противофазно), то лампа будет гореть гораздо ярче, чем сейчас в Вашем случае, тогда просто поменяйте концы одной из обмоток.
Если после включения в сеть последовательно-соединённых обмоток лампа гореть не будет, то смело включайте в сеть без лампы и замеряйте выходные напряжения вторичек.
Транс скорее всего от усилителя и обмотки 4 и 5 возможно будут выдавать одинаковое напряжение, то есть можно будет собрать двухканальный БП.
 
Yulij77Дата: Пятница, 05.12.2014, 20:31 | Сообщение # 443
Гость
Yulij Remlen
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Всё получилось по Вашей инструкции.После соединения 1 и 3 последовательно лампа горела ярче. Поменял концы обмотки,лампа перестала светить. Вторичные обмотки действительно выдают одинаковое напряжение - 38 вольт.
Теперь попытаюсь собрать двухканальный БП.
Огромное Вам спасибо.


Сообщение отредактировал Yulij77 - Суббота, 06.12.2014, 00:57
 
РусичЪДата: Среда, 24.12.2014, 03:23 | Сообщение # 444
Гость
Алексей Яя
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующим трансам, не могу идентифицировать :

1. Похож на тс-200-к, но выводов 20, кто-то смотал 2 накальные обмотки толщиной по 1.5мм (22 витка судя по следам), так же есть обмотки толщиной 0.8 и 0.6(или 0.55)
От руки написаны цифры только на правой катушке



2. Светло зеленый, есть подозрения, что корабельный какой-то, возможно на 400 герц, провода с шолковой изоляцией+ стеклоткань на некоторых, может был выходным в радиоузле?




Куда напряг подать не могу разобраться :(
Прикрепления: 5968498.jpg (270.6 Kb) · 0179774.jpg (68.7 Kb)


Сообщение отредактировал РусичЪ - Среда, 24.12.2014, 03:27
 
spb-nikДата: Среда, 24.12.2014, 10:16 | Сообщение # 445
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата РусичЪ ()
Похож на тс-200-к,
Замерьте выходное напряжение на выводах 7-8, если в районе 9-ти вольт, то это ТС-200-К, если в районе 12 вольт, то ТС-200-2К.
По второму поищу, гдето была  инфа по номерам, не могу пока найти.
 
РусичЪДата: Среда, 24.12.2014, 14:23 | Сообщение # 446
Гость
Алексей Яя
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
Замерьте выходное напряжение на выводах 7-8, если в районе 9-ти вольт, то это ТС-200-К, если в районе 12 вольт, то ТС-200-2К. По второму поищу, гдето была  инфа по номерам, не могу пока найти.

Обратите внимание, что на правой катушке снизу 5 контактов, а на 200-к всего 3, не смог найти фото тс-200-к2, может оно. По поводу подключения к сети, я правильно понял, что нумерация контактов  правой катушки зеркально относится и ко второй катушке, только с апострофом, и мне нужно подать ток на 1-1` при этом соединив 2-2` между собой?
 
spb-nikДата: Среда, 24.12.2014, 16:20 | Сообщение # 447
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата РусичЪ ()
мне нужно подать ток на 1-1` при этом соединив 2-2` между собой?
Да, так, просто я думал, что Вы трансформатор уже подключали (провода отходят от 1-1'), поэтому ничего не написал про подключение.
Цитата РусичЪ
я правильно понял, что нумерация контактов правой катушки зеркально относится и ко второй катушке, только с апострофом
Правильно.
 
РусичЪДата: Пятница, 26.12.2014, 00:33 | Сообщение # 448
Гость
Алексей Яя
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
Замерьте выходное напряжение на выводах 7-8, если в районе 9-ти вольт, то это ТС-200-К, если в районе 12 вольт, то ТС-200-2К. По второму поищу, гдето была  инфа по номерам, не могу пока найти.

Замерил, 12в, значит  ТС-200-К2!
А что по поводу зеленого транса?
Еще интересует различия между, например, ТАН-2 220-50 и ТАН-2 220-50К, что обозначает буква К?

Спасибо за помощь!  yes


Сообщение отредактировал РусичЪ - Пятница, 26.12.2014, 02:18
 
spb-nikДата: Пятница, 26.12.2014, 09:48 | Сообщение # 449
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Цитата РусичЪ ()
Еще интересует различия между, например, ТАН-2 220-50 и ТАН-2 220-50К, что обозначает буква К?
Ни чем не отличаются.
 
МаксимДата: Четверг, 15.01.2015, 13:44 | Сообщение # 450
Гость
Максим Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Добрый день! Имеется трансформатор



Слева направо сверху вниз: 1-2 0.5, 3-4 0.5, 5-6 0.5, 7-8 8.5, 9-10 1.7, 9-11 7.6, 10-11 6.4.

При подключении сети на 7-8, лампа не горит, на 1-6 30 В, при установленных перемычках.

Но при таком подключении маленькая мощность на выходе. Как подключить оставшиеся
контакты 9, 10, 11, чтобы увеличить выходную мощность?
Прикрепления: 0191321.jpg (74.1 Kb)


Сообщение отредактировал Максим - Четверг, 15.01.2015, 14:24
 
spb-nikДата: Четверг, 15.01.2015, 14:47 | Сообщение # 451
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
То есть вверху не чётные (условные) номера 1-3-5-7-9-11, снизу чётные 2-4-6-8-10, или белые вверху 1-6, чёрные внизу 7-11?
1-2 0,5 - это сопротивление контактов 1-2?
Желательно ещё фото со стороны выхода выводов, так-же полная картина сопротивлений всех выводов.
То есть вывод 1 с выводами 2-11, вывод 2 с выводами 3-11, вывод 3 с выводами 4-11 и так далее. Или вы уже дали полную картину?
Тогда у вас получается пять обмоток на трансе, где пятая (9-10-11) с отводом, так?
Что значит маленькая мощность на выходе?
 
МаксимДата: Четверг, 15.01.2015, 15:24 | Сообщение # 452
Гость
Максим Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
белые вверху 1-6, чёрные внизу 7-11?
Да.

Цитата spb-nik ()
где пятая (9-10-11) с отводом, так?

Да.

Цитата spb-nik ()
Или вы уже дали полную картину?

Да.



Восстанавливаю "схему", которую порезали на куски нехорошие люди. Интуитивно чувствую что маленькая мощность на выходе.
К контактам 9-10-11 подходили обрезанные провода. Возможно, это вторая первичная обмотка?
Прикрепления: 1164535.jpg (58.5 Kb)


Сообщение отредактировал Максим - Четверг, 15.01.2015, 15:46
 
spb-nikДата: Четверг, 15.01.2015, 15:49 | Сообщение # 453
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Судя по расположению выводов (классика), то 7-8 похоже на первичку.
Сколько вольт на выходе 9-10-11?
 
МаксимДата: Четверг, 15.01.2015, 15:53 | Сообщение # 454
Гость
Максим Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
9-10  9.8, 9-11 64, 10-11 54.

Да, классика, 1974 г.в.


Сообщение отредактировал Максим - Четверг, 15.01.2015, 15:56
 
spb-nikДата: Четверг, 15.01.2015, 16:01 | Сообщение # 455
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
Тогда 9-10-11 не может быть первичной. Вы правильно определили первичку.
В чём выражается "маленькая мощность" на выходе? Каким током нагружаете обмотки и какой примерно диаметр проводов? Как просаживается напряжение под нагрузкой?
 
МаксимДата: Четверг, 15.01.2015, 16:30 | Сообщение # 456
Гость
Максим Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
0.48 А,  примерно 1.5 мм, 2 В.
 
spb-nikДата: Четверг, 15.01.2015, 16:48 | Сообщение # 457
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
2 вольта - это с 30-ти?
Нагружайте обмотку до падения напряжения на всей обмотке до 25,5-26 вольт, и смотрите какой ток на выходе получился.
 
МаксимДата: Четверг, 15.01.2015, 17:22 | Сообщение # 458
Гость
Максим Иванов
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
Цитата spb-nik ()
2 вольта - это с 30-ти?
Да.

Завтра попробую, спасибо!
 
arctikДата: Понедельник, 19.01.2015, 13:06 | Сообщение # 459
Прохожий
Slava Orlov
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
Здравствуйте!
Есть трансформатор ТП-100-7.
Необходимы 2 вторичные обмотки на 20 вольт на 2-3 ампера тока. Подскажите возможло ли, без перемотки вторичек, только используя перемычки, снять такие параметры с данного трансформатора?
 
spb-nikДата: Понедельник, 19.01.2015, 14:13 | Сообщение # 460
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
На трансформаторе имеются обмотки по 25 вольт. Ток до двух ампер они потянут.
 
Поиск: