БП АТХ + Atmega8 + LCD1602 + энкодер.
| |
OnkelPaul | Дата: Пятница, 04.09.2015, 08:57 | Сообщение # 61 |
Прохожий Павел Симаков
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Добрый день. Выкладываю печатную плату передней панели в формате программы DipTrace. Если возникнет нужда или нет соответствующей программы, попробую во что нибудь конвертировать.
Добавлено (04.09.2015, 08:57) --------------------------------------------- Кстати, о птичках... В конструкции используются SMD и DIP компоненты. Хотя на плате SMD площадки сделаны под 1206 формфактор, я обычно устанавливаю 0805. Сама схема один-в-один, та, что у автора. Следовательно номиналы те же самые.
|
|
| |
Supreme | Дата: Вторник, 15.09.2015, 09:03 | Сообщение # 62 |
Гость Макс Боятюк
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| А Вы минус блока питания отделяете от корпуса, через резистор 100 Ом, например. Потому что у меня был случай товарищ заряжал аккумулятор на авто таким же переделанным БП и поставил его на "корпус" автомобиля. Получается что минус пошел не через токоизмерительный шунт, а напрямую и соответственно все сгорело: выпрямитель во вторичке, транзисторы в первичке. Сам теперь всегда так делаю.
|
|
| |
andruxovich1 | Дата: Среда, 16.09.2015, 16:53 | Сообщение # 63 |
Гость Николай Чучвага
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Есть много LM339 - 4 ОУ в одном. Можно ли их использовать вместо LM324 с соотв. изменениями подключения?
|
|
| |
nean | Дата: Среда, 16.09.2015, 17:11 | Сообщение # 64 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 492
Статус: Offline
| Нет, нельзя. Там содержатся 4 компаратора, а не 4 операционника. Операционники можно любые на соответствующее питание.
|
|
| |
Tyzik | Дата: Среда, 16.09.2015, 17:14 | Сообщение # 65 |
Конструктор Евгений
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Или использовать два LM358. Плату переразвести надо будет.
|
|
| |
andruxovich1 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 07:57 | Сообщение # 66 |
Гость Николай Чучвага
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Скажите, были ли у вас проблемы с нелинейностью показаний тока, если да то как с этим боролись? У меня вот что: юстирую на токе 1 ампер, поднимаю ток выше, и с каждым ампером бп врет на +0,3А. При уменьшении тока ниже 1 ампера - показания наоборот занижены (при "эталонных 0,5А, бп показывает 0,8), Пробовал с разными шунтами. в т.ч от мультиметра. И еще, как правильно выполнять калибровку начального смещения оу? Как в инструкции: выставляю ток по эталонному прибору,(1а) зажимаю две кнопки, запоминает, и показания тока становятся 0,35 А, также изменяется Iset в меньшую сторону. Снова калибрую подстроечником. После этих манипуляций максимальный Iset можно установить 8,83А. Что я делаю не так? Плату и схему использовал эти http://www.radiokot.ru/forum.... TroLLs.
Сообщение отредактировал andruxovich1 - Пятница, 25.09.2015, 16:24 |
|
| |
nean | Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:51 | Сообщение # 67 |
Модератор Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 492
Статус: Offline
| Приведите схему и плату, то что вы дали антивирус не пропускает. А погрешности скорее всего из-за шунта. Сопротивление его великовато.
|
|
| |
andruxovich1 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 16:19 | Сообщение # 68 |
Гость Николай Чучвага
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Схема и плата в архиве. Шунт от китайского мультиметра m890g. Пробовал цементные резисторы 0,1 Ом 5ватт, нихром 2мм, манганин 1мм, - нелинейность не изменяется, если делать замеры на самом шунте при токах 1 и 5 ампер - падение напряжения изменяется ровно в 5 раз, а вот на 1й ножке lm324 - печалька. LM324 менял - дело не в ней, без нагрузки на 1й ножке нулевое смещение 30-35 мВ (зависит от экземпляра лм-ки). И все таки расскажите, как вы калибруете прибор? (весь процесс)
|
|
| |
Tyzik | Дата: Пятница, 25.09.2015, 17:47 | Сообщение # 69 |
Конструктор Евгений
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Что используете в качестве эталонного прибора? Хоть не DT830 с его родными щупами? Просто при небольших токах на эталоне и на БП показания совпадают, а уже при более больших токах, ШУНТ ЭТАЛОНА сам становится нагрузкой.
|
|
| |
andruxovich1 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 18:45 | Сообщение # 70 |
Гость Николай Чучвага
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| dt9205, Ц43101, с1-112 (осциллограф + мультиметр).. ну не могут же все три прибора врать одинаково?
|
|
| |
spb-nik | Дата: Пятница, 25.09.2015, 22:25 | Сообщение # 71 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| Цитата andruxovich1 ( ) dt9205, Ц43101, с1-112 (осциллограф + мультиметр).. ну не могут же все три прибора врать одинаково? Они и не врут. Посмотрите свою схему и схему, которую выложил Tyzik в начале этой темы (второе сообщение) и посмотрите там величины шунта. В вашей схеме шунт 0,0075 Ом, а в схеме Tyzik-а 0,02 Ома. Вы ставите 0,1 Ом (в пять раз больше) и хотите добиться приемлемой линейности. Для решения вашей проблемы - поставьте в параллель 5 шт. резисторов по 0,1 Ому. будет искомое сопротивление 0,02 Ом. Цитата nean ( ) А погрешности скорее всего из-за шунта. Сопротивление его великовато. Прислушивайтесь к тому, что вам говорят.
|
|
| |
Ivan | Дата: Суббота, 03.10.2015, 00:51 | Сообщение # 72 |
Гость Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Здравствуйте! Решил повторить этот вариант переделки компьютерного БП и сходу получил "непонятку". На схеме, используемой как примерный вариант схемы оригинального БП, после удаления неиспользуемых деталей, остается кусок с коннектором PS_ON. На фотографии платы автора, с уже удаленными неиспользуемыми элементами, PS_ON обозначается как RM. (У меня точно такая же плата, и в отверстие RM был впаян зеленый провод. ) Т.е. после удаления элементов PS_ON уже ни с чем не соединяется. Чтобы было понятнее, о чем я пишу, прикрепляю изображение куска платы автора, с нанесенными красным цветом печатными дорожками. https://goo.gl/rxL9tb Подскажите, куда в этой ситуации подключать PS_ON?
|
|
| |
serg | Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:08 | Сообщение # 73 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Цитата Ivan ( ) Подскажите, куда в этой ситуации подключать PS_ON? Вы на него не обращайте внимание, получается, что "никуда". При анализе платы автора - видно, что 27-я нога МК висит в воздухе. Смотрите на рисунке, отмечено красным.
|
|
| |
Ivan | Дата: Среда, 07.10.2015, 17:00 | Сообщение # 74 |
Гость Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Спасибо за участие. Но ведь как-то надо запустить плату компьютерного блока питания... Как, если все цепи зеленого провода (PS_ON) демонтированы? У него и 28-я нога МК тоже "в воздухе". А на схеме, тем не менее, имеется реле, которое своими контактами разрывает выход плюсового провода. Что же получается, схема не соответствует действительности? Плата вообще работает?
Сообщение отредактировал Ivan - Среда, 07.10.2015, 17:08 |
|
| |
serg | Дата: Среда, 07.10.2015, 17:16 | Сообщение # 75 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| А она и так запустится. Вы же схему управления на МК ей делаете.
|
|
| |
Tyzik | Дата: Среда, 07.10.2015, 17:59 | Сообщение # 76 |
Конструктор Евгений
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Цитата Ivan ( ) Плата вообще работает? Работает 100%. На схеме указано реле. Включается при нажатии на U4 (вроде, точно не помню). Я использую полевик IRL3705N.
|
|
| |
Ivan | Дата: Четверг, 08.10.2015, 11:39 | Сообщение # 77 |
Гость Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| serg, спасибо за ответ.
Tyzik, у Вашего готового БП на лицевой панели 2 светодиода: "Защита" и "Нагрузка". Один из них (D2) на схеме есть, но что он идицирует не указано. Второй же в схеме мне найти не удалось. Поделитесь информацией по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Ivan - Четверг, 08.10.2015, 11:39 |
|
| |
Tyzik | Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:31 | Сообщение # 78 |
Конструктор Евгений
Группа: Проверенные
Сообщений: 150
Статус: Offline
| На первой странице есть видео - там довольно понятно, что и как. "Защита" - горит, когда сработало ограничение по току (на дисплее стрелка вниз). Для визуального восприятия. "Нагрузка" - загорается при включении нагрузки. Сигнализирует, что напряжение на нагрузку подано. В архиве есть плата "IRL3705N". Набросал в Paint
|
|
| |
Ivan | Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:59 | Сообщение # 79 |
Гость Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Tyzik, я понял ход вашей мысли. Применение IRL3705N, видимо, связано с максимальным заявленным коммутируемым током 89 Ампер ? Честно говоря, глядя на площадь выводов этого полевика, никак не верится, что они способны выдержать заявленный ток 89 Ампер.
http://imagestun.com/hosting/kartinki/irl3705n.jpg
Я понимаю, что конечный БП не расчитан на такой ток, но всё же несоответствие площади выводов заявленному коммутируемому току имеет место быть. Рассматривал схему и мне пришла в голову мысль использовать реле 90.3747 :
http://imagestun.com/hosting/kartinki/903747.gif
Площадь выводов этого реле почти не вызывает сомнения в заявленном коммутируемом токе 30 Ампер.
http://imagestun.com/hosting/kartinki/903747.jpg
У меня к Вам еще вопрос: каково назначение свитой красно-черной пары проводов, выходящих из платы (см. фото)?
http://imagestun.com/hosting/kartinki/oooooo.jpg
Сообщение отредактировал Ivan - Пятница, 09.10.2015, 14:04 |
|
| |
serg | Дата: Пятница, 09.10.2015, 16:27 | Сообщение # 80 |
Давно здесь живу Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 352
Статус: Offline
| Они на вентилятор идут
|
|
| |
|