Sergey3443Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:53 | Сообщение # 641
Sergey
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Нет.При замыкании к-э светодиод не загорается.Номиналы R20 и R19 согласно схеме и в исправном состоянии.Транзистор тоже исправный

Сообщение отредактировал Sergey3443 - Четверг, 07.01.2016, 23:22
 
sergДата: Четверг, 07.01.2016, 22:39 | Сообщение # 642
Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 362
Статус: Offline
Цитата Sergey3443 ()
При замыкании к-э светодиод не загорается
Значит либо светодиод неисправный, либо припаян наоборот.
 
Sergey3443Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:19 | Сообщение # 643
Sergey
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Спасибо за помощь!!Действительно проблема была в светодиоде.Перед этим поменял 2 штуки которые звонились как рабочие но в схеме не работали.Заработал только третий!Теперь схема 100% рабочая. Приступаю к изготовлению второй платы.Вам респект!! wub

Сообщение отредактировал Sergey3443 - Пятница, 08.01.2016, 22:39
 
superalexsey82Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 05:02 | Сообщение # 644
Алексей Шалагин
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
notac Доброго Всем времени суток.  Перед монтажом и после монтажа, проверятй правильность расположения элементов на платах, пожалуйста проверяйте все детали того устройства, что Вы хотите собрать.  biggrin

Сообщение отредактировал superalexsey82 - Воскресенье, 10.01.2016, 05:02
 
ПетровичДата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:54 | Сообщение # 645
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Подойдут комповые радиаторы с кулерами для БП ? На один будут ставиться 2шт. ТIP35 для одного канала.
Прикрепления: 1923375.jpg (198.0 Kb)
 
petyaДата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:00 | Сообщение # 646
Пётр
Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Статус: Offline
Да, отлично подойдут, только ставьте схему термо-контроля, чтобы вентиляторы не шумели при холостом ходе блока питания, или выбирайте те, которые потише.
 
ПетровичДата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:31 | Сообщение # 647
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Спасибо за ответ, буду дальше собирать. Силовые трансформаторы домотал до 34в. Схема с термоконтролем и собирается. Планирую туда ещё диодный мост воткнуть.
Какую длину надо взять для шунта амперметра ( схема из статьи автора), медный  провод с по лаку -0,92?


Сообщение отредактировал Петрович - Понедельник, 01.02.2016, 19:10
 
spb-nikДата: Вторник, 02.02.2016, 23:46 | Сообщение # 648
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 825
Статус: Offline
Цитата Петрович ()
Какую длину надо взять для шунта амперметра ( схема из статьи автора), медный провод с по лаку -0,92?

Если из этой статьи, то там шунты по 0,01 Ому, тогда смотрим здесь. Провод 0,92 с изоляцией - по меди будет 0,85, один метр которого имеет сопротивление 0,03 Ома. Вот отсюда и считайте сколько Вам нужно. Если 0,01 Ом, то соответственно третья часть.
 
ПетровичДата: Среда, 03.02.2016, 14:25 | Сообщение # 649
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Спасибо, понял 33см,  схема по ссылке. Шунт 0,01ом.
 
LDSДата: Среда, 03.02.2016, 22:00 | Сообщение # 650
Денис
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Статус: Offline
Почти собрал.   Правда термоконтроль на плате БП не стал делать.
Развел свою плату
Готовые платы . Осталось показометр прошить и сделать лицевую панель.
Косяк что сделал короткие провода которые идут к транзисторам на радиаторах. плату не поремонтируешь теперь, без отпайки транзисторов
 
ПетровичДата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:36 | Сообщение # 651
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Сегодня запустил один канал блока питания. Схема с поста выше.  Немного пришлось повозиться. На выходе не было напряжения. На 6 ноге DA4 "0" не выставлялся, -2,6в при регулировке скачком 26,6в. На 3 ноге всё нормально, 0-10,8в. Заменил R36 -1ком. на 750ом и всё пошло. Напряжение под нагрузкой 28,5в. защита работает.Нагрузка автомобильная фарная лампа 24в. Регулировочные транзисторы TIP35 2шт. параллельно. Напряжение на 6 ноге выставил только 0,04в  очень реагирует на поворот подстроечника. Надо использовать многооборотный.  Со временем заменю. Буду пробовать 2 канал и подключать индикатор.  Ещё вопрос, без нагрузки напряжение на выходе 32в. с моста идёт 45в. - не много ли падает на транзисторах? Под нагрузкой напряжение на мосте проседает до 40в. На нагрузке 28в.
Протестировал вторую плату, параметры аналогичны первой, под нагрузкой 29в. Но запустилась на резисторе 1ком. R36. На 6 ноге без регулировки сразу "0"в. 
Ещё вопрос- блок при КЗ входит в режим стабилизации тока? Т.е. остаётся ток, который мы выставили, а напряжение к "0"?
Прикрепления: 4753508.jpg (136.8 Kb)


Сообщение отредактировал Петрович - Воскресенье, 07.02.2016, 18:29
 
neanДата: Воскресенье, 07.02.2016, 19:25 | Сообщение # 652
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 523
Статус: Offline
Цитата Петрович ()
без нагрузки напряжение на выходе 32в. с моста идёт 45в. - не много ли падает на транзисторах?
Ну с этим или приходится мириться, увеличивая кол-во и мощность выходных транзисторов и площадь радиаторов, или делать отводы во вторичке и добавлять "переключалку" вторичной обмотки транса.
Цитата Петрович ()
Ещё вопрос- блок при КЗ входит в режим стабилизации тока? Т.е. остаётся ток, который мы выставили, а напряжение к "0"?
Да.
 
Yura_rusДата: Пятница, 12.02.2016, 08:16 | Сообщение # 653
Юрий
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Статус: Offline
Здравствуйте. Заинтересовался этой схемой. Подскажите, пожалуйста, принцип работы защиты от КЗ в указанном блоке.
 
neanДата: Пятница, 12.02.2016, 10:16 | Сообщение # 654
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 523
Статус: Offline
Если в двух словах, то на операционник У3 подаётся  напряжение падения (от протекающего тока) с резистора 7, на другой вход - опорное напряжение, регулируемое рез. П2 (установка тока). При превышении установленного тока - операционник запирает вход У2 (регулятор напряжения) и напряжение на выходе БП падает.
То есть здесь защита - ОГРАНИЧЕНИЕ по току. Сколько выставили - столько и ограничит.
 
ПетровичДата: Пятница, 12.02.2016, 14:01 | Сообщение # 655
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Какие терморезисторы применены для схемы управления куллерами? Нашёл ММТ-4 33к. У автора 22к.

Сообщение отредактировал Петрович - Пятница, 12.02.2016, 14:02
 
spb-nikДата: Пятница, 12.02.2016, 14:23 | Сообщение # 656
Администратор
Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 825
Статус: Offline
Вполне подойдёт, только вместо резистора 180 кОм, который параллельно терморезистору - поставьте 47 -51 кОм.
 
ПетровичДата: Пятница, 12.02.2016, 19:29 | Сообщение # 657
Александр. Ганин
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
Спасибо, понял, на выходные займусь.
При какой температуре делать срабатывание термозащиты, 80град. нормально будет?


Сообщение отредактировал Петрович - Суббота, 13.02.2016, 11:21
 
nik-pnnДата: Суббота, 13.02.2016, 15:16 | Сообщение # 658
Николай
Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Статус: Offline
Цитата Петрович ()
80град. нормально будет?
Ну это как пожелаете.
 
Yura_rusДата: Понедельник, 22.02.2016, 23:18 | Сообщение # 659
Юрий
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Статус: Offline
Собрал схему, подключил. Работает. Спасибо

Сообщение отредактировал Yura_rus - Вторник, 23.02.2016, 11:44
 
sergДата: Вторник, 23.02.2016, 00:01 | Сообщение # 660
Сергей
Группа: Проверенные
Сообщений: 362
Статус: Offline
Поставьте регуляторы тока и напряжения в минимум и измерьте напряжения на операционниках на выводах 7; 4 и на У2 ещё на выводе 6.
 