Воскресенье, 24.11.2024

В помощь радиолюбителю
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: nean  
Трансформаторы от УПС
neanДата: Пятница, 26.11.2021, 22:25 | Сообщение # 41
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Цитата bober161rus ()
Может кто знает схему этого трансформатора от бип?
Похож на этот.
Но нужно прозвонить.
 
bober161rusДата: Суббота, 27.11.2021, 00:29 | Сообщение # 42
Гость
Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Нашел вот такую схему,как его подключить к 220?
Прикрепления: 2092452.gif (28.6 Kb)
 
neanДата: Суббота, 27.11.2021, 08:42 | Сообщение # 43
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Вы транс свой прозвонили? Нарисовали схему обмоток?
 
bober161rusДата: Суббота, 27.11.2021, 09:51 | Сообщение # 44
Гость
Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Эту схему я нагуглил по названию трансформатора, позвонить пока нет прибора

Сообщение отредактировал bober161rus - Суббота, 27.11.2021, 09:52
 
neanДата: Суббота, 27.11.2021, 20:51 | Сообщение # 45
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Тогда пробуйте включить голубой и черный ( с правой стороны по вашей схеме) через лампу накаливания 75-95 Вт в сеть 220 вольт, только не толстые провода. Толстые - это вторичка, там в районе 12 вольт должно быть.
Если лампа накаливания не будет гореть, то значит это сетевая обмотка.
 
bober161rusДата: Воскресенье, 28.11.2021, 00:17 | Сообщение # 46
Гость
Иван
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Да,спасибо огромное!!!
именно так и подключил,на вторичке 2х15в и на тонких 30в.Думаю для лабораторника за глаза хватит dance
 
sat78Дата: Понедельник, 10.01.2022, 12:36 | Сообщение # 47
Гость
sat78
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Ибп -Power Com BNT 600A  -транс RT -7000BN   Сталкивались ребята с таким ? Вход -выход куда на нём?

Прикрепления: 1308377.jpg (159.7 Kb)
 
neanДата: Понедельник, 10.01.2022, 16:37 | Сообщение # 48
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Похож на транс из второго сообщения.
Прозвоните тонкие провода, если будут прозваниваться  как на картинке, то так и подключайте.
Чёрный и красный сопротивление должно быть в районе десятков Ом, чёрный и синий чуть побольше.

 
alexandrovdmitryiДата: Среда, 08.02.2023, 11:42 | Сообщение # 49
Гость
Dmitry
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Добрый день, имеется два трансформатора Viking B-2 номер 080-49954-00 3 вывода первички (черный желты синий) и 2 вторники (красный синий)
Сопротивление первички:
черный желтый 6.1 Ом
черный синий 6 Ом
вторичку мой мультиметр не показал.
Особенность - мостовой преобразователь не пуш-пул. Хочу собрать из в параллель по обоим обмоткам для увеличения мощности ИБП ippon pro 700 переделанного в инвертор. Вдохновение брал из этого видео.
На случай нагрева предусмотрел для каждого транса свой 12 вольтовый вентилятор, ключи (4 шт) оставил стоковые CEP83A3, так же в планах увеличение в 2 раза сечения проводов на АКБ (10AWG будет 8AWG).
Кто занимался подобными переделками дайте совет на что еще стоит обратить внимание?
На счет не настоящего синуса на выходе в курсе.
Еще вопрос но наверное не в тему как отключить green mode без резистора R15a только впаиванием к 9 ноге на контроллере (1 и 2) , может есть вариант не лезть в схемотехнику?
Провел испытания больше 400 Вт отключается, что сделать чтоб увеличить хотя бы до 500?


Сообщение отредактировал alexandrovdmitryi - Воскресенье, 12.02.2023, 19:01
 
gadzhe77Дата: Понедельник, 13.03.2023, 19:50 | Сообщение # 50
Гость
гена гена
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Зачем сопротивление трансформатора по постоянному току измерять, эффективней включать через лампочку. У ИБП ippon pro 700 своя мощность 400 ватт тут пока нечего переделывать.
Стоковые это типа родные? как отключается по времени или от нагрузки? Возможно ток ключей контролируется или 12в падает. В параллель надо такой же как родной трансформатор ставить. Короче мало информации по этому однозначного ответа не будет.


Сообщение отредактировал gadzhe77 - Понедельник, 13.03.2023, 20:14
 
alexandrovdmitryiДата: Четверг, 22.06.2023, 17:20 | Сообщение # 51
Гость
Dmitry
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
Цитата gadzhe77 ()
Возможно ток ключей контролируется или 12в падает. В параллель надо такой же как родной трансформатор ставить
Нет 12 вольт не падает. Транс в параллели ровно такой же как и родной, вырубает от нагрузки по времени можно долго 300 Вт питать, стоковые значит родные да все верно, провода поменял на толстые  8AWG, результат не поменялся, срабатывает по защите превышения тока потребления. Наверное надо либо менять ключи+ шунтировать изм трансформатор, либо каким то образом добавлят но выдержат ли дорожки платы токи больше 40А


Авторитетно можно заявить что добавление трансформатора поможет разве что дольше работать на предельных нагрузках. Для увеличения тока нужно менять схемотехнику и ключи.


Сообщение отредактировал alexandrovdmitryi - Четверг, 22.06.2023, 17:30
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск: