| Расчет мощного трансформатора | 
|  | 
| 
| CheS | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 14:17 | Сообщение # 1 |  |  Сергей 
 Группа: Пользователи Сообщений: 46 Статус: Offline | В общем изначальная задача такая - нужен трансформатор с такими характеристиками ~15 вольт, 25-30 ампер, на базе него буду строить БП для радиостанции, стабилизатор будет на полевых транзисторах, вот по этой схеме - 
   Достал из заначки ОСМ-0,63 У3. 380 вольт первичка, 110 вторичка. Понятно что надо перематывать его.
 Для начала разобрал\размотал трансформатор. Получилось 440 витков первичка и 140 витков вторичка.
 Ш-образное железо, ширина 4 см, толщина набора 6 см. Размер окна - 26х72 мм.
 В идеале для стабилизатора на полевых транзисторах нужна небольшая разница между входным и выходным напряжением, порядка 2ух вольт, соответственно трансформатор буду мотать на 15 вольт. Да и в исходной схеме указано 15 вольт на входе выпрямителя.
 И вот тут-то начинается самое интересное, ибо способов посчитать данные для перемотки несколько и все они дают разные результаты!
 Если просто пересчитать витки от того что было на то что нужно получается так:
 440\380*220=255 витков первичка, 140\110*15=19 витков вторичка (округлено)
 Программа найденная здесь на сайте -
 http://vprl.ru/forum/11-28-992-16-1365968599
 Ввожу в неё размеры железа, поправку на размер каркаса, требуемая вторичка 15 вольт 30 ампер.
 Получаем следующее:
 417 витков первичка, 31 виток вторичка.
 Если считать по упрощенным формулам отсюда - http://www.meanders.ru/silovoytranformator.shtml
 За начальную точку отсчета берём площадь сечения железа. Получается примерно два витка на вольт, и соответственно 440 первичка и 30 вторичка. Но в оригинале уже было 440 витков и он работал от 380 вольт!
 В общем запутался я окончательно с этими расчётами, подскажите верное направление.
 P.S. Это я ещё диаметр намоточного провода не считал, там тоже ещё эпопея будет похоже(
 
 
 Сообщение отредактировал CheS - Понедельник, 18.08.2014, 14:18 |  |  |  |  | 
| 
| spb-nik | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 15:50 | Сообщение # 2 |  |  АдминистраторНиколай 
 Группа: Администраторы Сообщений: 808 Статус: Offline | Трансформаторы ОСМ изначально рассчитывались на высокую индукцию (не менее 1,5 Тл), вот здесь посмотрите. Поэтому, если намотать первичку 440 витков (тем-же проводом, что и было), то получится хороший трансформатор с нормальным током покоя, который вполне потянет Вашу конструкцию. Диаметр рассчитывайте на ток 3-3,5 А мм.кв.
 |  |  |  |  | 
| 
| CheS | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 20:57 | Сообщение # 3 |  |  Сергей 
 Группа: Пользователи Сообщений: 46 Статус: Offline | Знать бы это заранее, тогда первичку можно было бы вообще не трогать, только вторичку перемотать. Первичка была проводом примерно 0.9-1.1 намотана, точнее померить пока что нет возможности. Нашел ещё один ОСМ-0,63, но он во-первых уже кем-то был перемотан(220\36), а во-вторых он на ШЛ сердечнике. Буду по габаритам смотреть, который лучше в корпус поместится, тот и намотаю.Цитата spb-nik (  ) если намотать первичку 440 витков
 Не совсем понял вас.Цитата spb-nik (  ) Трансформаторы ОСМ изначально рассчитывались на высокую индукцию (не менее 1,5 Тл) |  |  |  |  | 
| 
| spb-nik | Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:08 | Сообщение # 4 |  |  АдминистраторНиколай 
 Группа: Администраторы Сообщений: 808 Статус: Offline | Цитата CheS (  ) Не совсем понял васЭто означает, что трансы мотались на грани насыщения сердечника, то есть для надежной работы трансов не доматывалось некоторое количество витков, что в массовом производстве сказывалось на экономии меди.
 
 P.S. сердечник ШЛ лучше по характеристикам.
 |  |  |  |  | 
| 
| CheS | Дата: Вторник, 19.08.2014, 08:37 | Сообщение # 5 |  |  Сергей 
 Группа: Пользователи Сообщений: 46 Статус: Offline | Размотал вторичку на втором ОСМе (который на ШЛ). Получилось так - 37 вольт\71 виток. Нашёл в заначке шину 1.5х7.1 мм, намотал ею 30 витков, получил 16,7 вольта при входном напряжении 230 вольт. Первичку не трогал, диаметр провода 1.0 мм. Сегодня залакирую трансформатор и в печь на просушку его, завтра готов будет, буду пробовать нагружать его. Плохо что нормального амперметра нету, ток в первичке померить, а токовыми клещами точность оставляет желать лучшего( |  |  |  |  | 
| 
| spb-nik | Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:44 | Сообщение # 6 |  |  АдминистраторНиколай 
 Группа: Администраторы Сообщений: 808 Статус: Offline | Цитата CheS (  ) Плохо что нормального амперметра нету, ток в первичке померить, а токовыми клещами точность оставляет желать лучшегоУ нормального транса ток ХХ будет несколько десятков миллиампер.
 В Вашем случае, желательно, чтобы ток ХХ не превышал 200-250 мА. Ток ХХ можно измерить обычными цифровыми мультиметрами.
 Я пользуюсь M890D, или есть ещё MY64. У первого максимальный предел до 20-ти А (переменки и постоянки), у второго до 10-ти. То есть вполне хватит измерить и ток ХХ, и под нагрузкой проверить транс на пару кВт.
 |  |  |  |  | 
| 
| CheS | Дата: Среда, 20.08.2014, 08:32 | Сообщение # 7 |  |  Сергей 
 Группа: Пользователи Сообщений: 46 Статус: Offline | Не получится померить( кроме токовых клещей есть только Appa iMeter 5, а у него по заявленным характеристикам максимальный измеряемый ток всего 4мА. Забрал сейчас трансформатор после пропитки\просушки, если верить токовым клещам ток ХХ 90мА. Вот как-то так)Цитата spb-nik (  ) В Вашем случае, желательно, чтобы ток ХХ не превышал 200-250 мА. |  |  |  |  | 
| 
| spb-nik | Дата: Среда, 20.08.2014, 09:54 | Сообщение # 8 |  |  АдминистраторНиколай 
 Группа: Администраторы Сообщений: 808 Статус: Offline | Это отличные показатели. Условно принято, что ток ХХ в идеале должен быть 3-5% (желательно не более 8-10%) от максимальной потребляемой мощности.Цитата CheS (  ) если верить токовым клещам ток ХХ 90мА. Вот как-то так |  |  |  |  | 
| 
| dmitriivasilevich82 | Дата: Среда, 07.01.2015, 22:10 | Сообщение # 9 |  | Дмитрий Мамедиев 
 Группа: Пользователи Сообщений: 1 Статус: Offline | ребята срочно нужна помощь! история такая:взял транс на 220\12 нужен 220\6,3 постепенно скидывая витки вторички замерял напругу, как получил откусил спаял НО под нагрузкой напруга упала до 2,5 В. Ладно взял другой вообщем просто соленоид  работающий от 220 намотал поверх вторичку также постепенно замеряя получил те же яйца! я чего то не понимаю? |  |  |  |  | 
| 
| spb-nik | Дата: Четверг, 08.01.2015, 17:17 | Сообщение # 10 |  |  АдминистраторНиколай 
 Группа: Администраторы Сообщений: 808 Статус: Offline | Во первых - какой ток нагрузки нужен?Цитата dmitriivasilevich82 (  ) нужен 220\6,3Судя по описанию - ваша нагрузка потребляет больше, чем обеспечивает обмотка.
 |  |  |  |  | 
| 
| mmmAmbo5 | Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:31 | Сообщение # 11 |  | христо панков 
 Группа: Пользователи Сообщений: 8 Статус: Offline | ....незаметили воздушний зазор у соленоида?..... |  |  |  |  |