Четверг, 21.11.2024

В помощь радиолюбителю
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: nean  
SOS помогите не могу подключить Американский трансформатор
nikola-sedleckiДата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:27 | Сообщение # 1
Гость
Nikola Sedlecki
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
SOS помогите не могу подключить Американский трансформатор TF‑2‑52797‑S
При повторном подключении вышибает сеть, стоят 50а автоматы, где-то нашли информацию
повторное подключение возможно только через 3 минуты после отключения. Цель
подключения орг. техники на 110 вольт. Помогите понять принцип работы?

Прикрепления: 5299429.jpg (201.9 Kb)
 
neanДата: Воскресенье, 21.06.2020, 23:30 | Сообщение # 2
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Каким образом подключаете этот трансформатор к сети?
Нумерация выводов, как их соединяете, как подключаете?
Фото самого транса сюда в студию.

Из вашей картинки видно, что по первичке нужно соединить между собой выводы Н1 и Н6, ещё Н5 и Н10. Сеть 220 подаётся на выводы Н1 и Н10.
По вторичке;
Соединить между собой выводы Х1 и Х3, и ещё выводы Х2 и Х4.
Напряжение 120 снимается с выводов Х1 и Х4
 
nikola-sedleckiДата: Понедельник, 22.06.2020, 08:16 | Сообщение # 3
Гость
Nikola Sedlecki
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
С подключением проблем нет, при подключении Н1-Н10 с перемычкой Н5-Н6 еще как то работает, при повторном подключениях выбывает автоматы, в цепи задействовано три автомата по 50 А. все три и выбывает. Сегодня попробую на одну фазу подключить конденсатор, последовательно.
 
neanДата: Понедельник, 22.06.2020, 15:13 | Сообщение # 4
Модератор
Андрей
Группа: Модераторы
Сообщений: 491
Статус: Offline
Так и не ответили на вопрос, как его подключаете к сети?
Одну фазу подаёте, две или три и к каким контактам?
 
nikola-sedleckiДата: Понедельник, 22.06.2020, 20:10 | Сообщение # 5
Гость
Nikola Sedlecki
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Подаем две фазы, Н1-Н8 с перемычкой Н3-Н6 в сети 400 вольт, на выходе 117 вольт. Подключили к одной из фаз сопротивление на 3 ома, трансформатор включается без проблем, пришлось устанавливать реле времени что бы после пуска отключать сопротивление. Андрей большое спасибо за поддержку и участие.
 
  • Страница 1 из 1