miola3003 | Дата: Четверг, 02.02.2023, 20:36 | Сообщение # 1 |
Гость Oleg Mikhailevsky
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Во всех найденных мною справочникам по трансформатору T4-220-50 такая информация
Итого, мощность (по вторичным обмоткам) - (8,5 +8,5)*1,2 + (38+38) * 1,2 + (4+4)*0,05 = 20,4 + 91,2 + 0.4 = ???????? Где ошибка в справочнике?
Сообщение отредактировал miola3003 - Четверг, 02.02.2023, 20:38 |
|
| |
spb-nik | Дата: Четверг, 09.02.2023, 10:45 | Сообщение # 2 |
Администратор Николай
Группа: Администраторы
Сообщений: 789
Статус: Offline
| К сожалению другими данными не обладаем. Если он у вас в наличии, то нагрузите вторичные обмотки какой либо нагрузкой до уменьшения напряжения на нагруженной обмотке до 10-15%, и замерьте ток нагрузки. И поделитесь полученными данными. Мы Вам будем благодарны и внесём коррективы в наш справочник.
|
|
| |