Первичку намотали уже? Какой ток холостого хода получился?
Цитата Kosty (
)
если по расчётам трансформатор имеет габаритную мощность примерно 500-700 ватт как из него выжимают около 1000 ампер при напряжении около 3 вольт.
Транс контактной сварки рассчитывают на кратковременную работу, поэтому кол-во витков первички уменьшают от расчётной величины. При этом ток холостого хода увеличивается до 0,5-1,5 А. Отсюда габаритная мощность транса при кратковременной работе повышается и транс может в этом режиме отдать мощность гораздо больше расчётной. при этом уменьшается и кол-во витков вторички.
Например нужно будет намотать не четыре витка вторички, а допустим три.
Так как витков становится меньше, можно увеличить и площадь сечения проводов. Отсюда и токи соответственно будут больше.